消防水池和生活水池不能合用的问题
jackydlf
jackydlf Lv.7
2004年04月09日 10:56:43
只看楼主

有没有那本规范规定消防和生活不能合用一个水箱(天面)?

有没有那本规范规定消防和生活不能合用一个水箱(天面)?
免费打赏
gerard2004
2004年06月04日 11:01:45
22楼
不能合用,北京这里审的比较严。要保证生活用水的水质。即使合在一起,他也会让你分开。
回复
zjwyynj
2004年06月04日 11:09:09
23楼
不管是水池还是水箱都不能合用,新规范要求的,审图公司也要求必须分开.虽然说可以用虹吸的方法使水流动,可毕竟相对应的生活用水使用周期增加,对于水质还是不好.
回复
ylgw810311
2004年06月04日 13:04:36
24楼
没有吧,能保证消防用水量就可以!
回复
jackydlf
2004年06月04日 16:25:02
25楼
不知道广州这边是如何操作的呢?
回复
kimfl
2004年06月04日 16:32:12
26楼
新规3.2.8说明了不能合用,条文解释更是强调了生活引用水要与消防用水完全分开
回复
jackydlf
2004年06月04日 17:18:37
27楼
办公楼的普通生活用水是否也算生活饮用水?
回复
1969yfj
2004年06月04日 17:27:15
28楼
没有开水器,只用于卫生间就不算
回复
jackydlf
2004年06月04日 22:03:58
29楼
办公楼肯定有电开水器了!
回复
zms4321
2004年06月05日 08:50:07
30楼
GB 50015-2003 第3.2.10已有明确规定。此条规定是强制性条文。
回复

相关推荐