哪位前辈指点一下,上面是湿式报警阀,这个是减压阀吗,这样安装是什么情况
哪位前辈指点一下,上面是湿式报警阀,这个是减压阀吗,这样安装是什么情况
2楼
减压阀后就这一套报警阀么? 看看这个报警阀的供水区域是哪里
如果仅次一套的话,那平时供水应是经过减压阀,之所以还有个旁通管,那个蝶阀应该是平时“常闭”,减压阀维修时才打开以防万一之用吧
回复
3楼
这个什么安装公司的施工的!严重不合格
回复
4楼
湿式报警阀 应该这么竖向安装!
回复
5楼
有几个问题吧:
1.减压阀没有备用
2.减压阀前后直管段距离不足
3.过滤器排污口向里了,无法清通
4.安装空间较小
回复
6楼
这是我在消防培训中心拍的报警阀的照片
回复
7楼
回复
8楼
减压阀必须有备用吗?
回复
9楼
减压阀最好按双路配置,一路检修时切换另一路,防止管路超压
回复
10楼
减压阀下面是Y型过滤器
可能是因空间太小所致。
回复