利用水塘或河道里的水作为消防贮备水
wyd_770705
wyd_770705 Lv.2
2004年04月07日 20:20:33
只看楼主

当市政给水管径很小(DN100),不能满足一个大型新建厂房的室外消防水量(45L/S)时,按规范应设消防水池,可甲方考虑投资太大,想利用现在场区内的水塘或河道里的水作为消防贮备水时,这是如何设置室外消防给水管网,并应该考虑其它什么问题呢? 请教!

当市政给水管径很小(DN100),不能满足一个大型新建厂房的室外消防水量(45L/S)时,按规范应设消防水池,可甲方考虑投资太大,想利用现在场区内的水塘或河道里的水作为消防贮备水时,这是如何设置室外消防给水管网,并应该考虑其它什么问题呢?
请教!
免费打赏
yaaaa
2004年04月07日 20:32:58
2楼
就把池塘当作消防水池,保证枯水位时仍能取得消防用水,如果超过150米保护范围,则增加室外消火栓加压泵,吸水管上要增设过滤器;还要考虑池塘灭藻类等工作,还不如建消防水池方便、安全呢。
不过喷淋系统不要考虑这个池塘。
回复
wyd_770705
2004年04月07日 20:50:24
3楼
可是怎样才能保证消防水位呢?而且一般厂区室外消防给水管网是生活、消防合用的!如果这样,那水质又无法满足生活要求了!建议生活、消防给水管网分开!这个我是知道的。可还有一个问题不懂,消防水池里贮备的室外消防水量是用来干什么的呢?发生火灾时又是如何用掉的呢?除直接被消防车取水向室内消防给水管网上的水泵接合器供水外,还用来干吗呢?可以在室外消防给水管网上设水泵接合器,火灾时,消防车从水塘取水通过水泵接合器供水,然后在别的地方的室外消火栓上取水吗?
回复
yaaaa
2004年04月09日 21:47:13
4楼
被保护建筑物在消防水池保护半径120米之内,则设置取水口供消防车取水加压供给室内消防系统用;在保护半径外则需要设置消防加压泵。
至于你说的后者,即“可以在室外消防给水管网上设水泵接合器,火灾时,消防车从水塘取水通过水泵接合器供水,然后在别的地方的室外消火栓上取水吗? ”纯粹是多此一举,既然消防车从池塘里取水了,何不直接输送到室内消防系统,还要转折一下?
回复