请教压力不减反增原因
lailai1211
lailai1211 Lv.3
2012年04月24日 18:02:49
来自于中央空调
只看楼主

如题,如附件原理图,有一机器用冷冻水系统,冷源为风冷热泵(内置水泵),另用一台增压泵将冷冻水送至末端机器冷却用,图中阀门前端A处压力为2Bar,经加压泵加压后D处压力为4Bar,经过一段管路(管路都不长)后,C处的压力为5Bar,而B处为5.5Bar.为什么经过一段管路后压力不减反增呢?沿程损失哪去了?各阀门都全开,压力表都校验过准确的。

如题,
如附件原理图,有一机器用冷冻水系统,冷源为风冷热泵(内置水泵),另用一台增压泵将冷冻水送至末端机器冷却用,图中阀门前端A处压力为2Bar,经加压泵加压后D处压力为4Bar,经过一段管路(管路都不长)后,C处的压力为5Bar,而B处为5.5Bar.为什么经过一段管路后压力不减反增呢?沿程损失哪去了?各阀门都全开,压力表都校验过准确的。
8ad03a2f0b6bd43d0caf.pdf
20.1 KB
立即下载
免费打赏
zlienfon
2012年04月24日 20:09:29
2楼
1、水泵是不是在屋顶,Main machine是在下面。
2、冷冻机组附近那个旁通是不是开着运行的。
3、定压点是不是在冷冻机组的进水侧?
4、你的系统有点特别,因没有具体数据,不便多说。以上事项你检查一下。
回复
lailai1211
2012年04月25日 08:40:10
3楼

谢谢,水泵不在屋顶,所有设备都放置在一水平面上,旁通是开着的,无定压点,总觉得用伯努利方程解释不通。
回复
lailai1211
2012年04月25日 08:48:09
4楼
轴测图如下,
回复
mooii
2012年04月25日 09:48:41
5楼
比较奇怪的现象,目前能想到的可能性有两种:
1. 压力表不准确。
2. C点的管径放大,导致流速降低(远低于D点),从而导致C点静压高于D点。
回复
mooii
2012年04月25日 09:55:45
6楼
刚才简单估算了一下,觉得2也不太可能,因为压力差1BAR,也就是0.1MPa,低流速系统里不会差这么多,难道是由于系统没有定压引起的?搞个小膨胀水箱定压后再试试?
回复
lailai1211
2012年04月25日 09:58:03
7楼

C点管径不变,只是B点前用软管连接,此处管径也分成2路管径由主管4“变为2 1/2". 压力表应该没问题,都校验过的,而且末端设备要求的入口压力至少需5Bar,只是这个系统水泵出口压力不大,机器进口前居然达到要求了
回复
yzhchlan
2012年04月25日 10:29:43
8楼
末端设备要求的入口压力至少需要5bar ,这是为什么?
麻烦解答一下
回复
lailai1211
2012年04月25日 10:53:36
9楼

是机器里面模具要求的,要大流量,小温差,还要测漏
回复