室内消防栓跟室外消防栓的环网有那个条文规定要分开布置的,有个小区室外消防栓采用零时加压(单独消防泵,由消防水池--室外消防栓加压联合供水)。 室外单独一个环网,地下室跟室内一个环网(室内消防栓系统采用临时高压,由消防水池--室内消防加压泵--屋面消防水箱联合供水)。
室内消防栓跟室外消防栓的环网有那个条文规定要分开布置的,有个小区室外消防栓采用零时加压(单独消防泵,由消防水池--室外消防栓加压联合供水)。
室外单独一个环网,地下室跟室内一个环网(室内消防栓系统采用临时高压,由消防水池--室内消防加压泵--屋面消防水箱联合供水)。
12楼
两栋18层的,一栋14层,一栋4层的,总建筑面积也就7万左右吧。
回复
13楼
一般室外消防给水与生活给水是可以合用的,由市政给水直接二路接入。
回复
14楼
可以分开,也可以合起来,一般室内需要压力不需要很大时可以合起来,室内压力太大还是分开好,不过中国也跟审图人得想法有关。
回复
15楼
我们这里也是合用的,只要压力相差不大
回复
16楼
室内和室外的消防栓供水必须分开设置,主要是基于:室内消火栓的主要功能是供专业消防人员使用灭火,而室外消火栓的主要功能是提供给消防车接水、室内消防水泵接合器接水。所以,水泵接合器的设置要求距离室外消火栓不能超过40米。室内消火栓给水往往是临时加压供水,室外消火栓直接接在市政供水管网上,这些都有利于保证各系统, 所以规范里虽没有明确,但内容应经是分开阐述了。
回复
17楼
晕死,室外消火栓是给消防车的,消防车再给水泵结合器供水。如果何用你觉得会发生什么事情。。。。水池超大。。。。造假奇高,干嘛不在水管上拉,和在一起肯定不行的孩子,,,,,
回复
18楼
多层建筑,厂家会合,高层都是分开的,高度控制在50M米内吧, 合起来水泵流量会很大,
回复
19楼
同意
回复
20楼
回复
21楼
说的似是而非的
回复