有关室外消防用水量的问题
2004yezi
2004yezi Lv.2
2004年04月05日 15:32:46
只看楼主

请问“室外消防用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或防火分区计算 。成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算 ”是什么意思?查室外消防用水量的时候到底是用建筑物的体积还是用防火分区的体积 ?另外布置室外消火栓时 ,每个建筑物是有一个消火栓的保护就行 , 还是要有两个同时保护 ?还是要看这个建筑物的室外消防用水量来定 ?

请问“室外消防用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或防火分区计算 。成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算 ”是什么意思?查室外消防用水量的时候到底是用建筑物的体积还是用防火分区的体积 ?另外布置室外消火栓时 ,每个建筑物是有一个消火栓的保护就行 , 还是要有两个同时保护 ?还是要看这个建筑物的室外消防用水量来定 ?
1969yfj
2004年04月05日 15:54:26
2楼
成组布置的建筑物看规范34页
回复
xujingya
2004年04月06日 11:24:09
3楼
当然是建筑物体积啊,重要建筑物周围需有2个消火栓保护,室外消火栓间距不超过120m,保护半径不超过150m
回复
giant1860
2004年04月06日 14:17:10
4楼
xujingya说得很清楚了
回复
sz1606
2004年04月06日 16:13:45
5楼
同意
回复
2004yezi
2004年04月06日 17:28:50
6楼
那么如果是一个厂区, 里面有好几个厂房和办公楼, 做它的室外消火栓布置的时候, 每一个建筑物要有几个室外消火栓的保护? 两个还是一个 ,还是和室外消防用水量有关 ?
还有一个问题 ,如果一个建筑物消防用水的水量不够 ,但水压可以满足 ,是不是也要设水池水箱和水泵房 ? 水池内的水是只供给室内消火栓用还是也要给室外的用 ?
回复
1969yfj
2004年04月06日 18:06:47
7楼
可以结合考虑,一个消火栓可能同时能够保护多个建筑,不少于两个,总出水量大于外消防用水量
设水池水箱和水泵房 ,水量不够水池水就要考虑室外用量了
回复

相关推荐

APP内打开