位于二层,不超过1200座的影院是否需要自动喷淋。
lhz-lyxg
lhz-lyxg Lv.2
2004年04月05日 12:29:53
只看楼主

message

message
gaoli
2004年04月05日 16:58:47
2楼
必须设置,必要的话还要设置雨淋系统
回复
wamadaha
2004年04月06日 10:38:30
3楼
同意楼上的意见,建议你看看《高层民用建筑防火设计规范》第7.6.5条及其它规定。
回复
gqsxh
2004年04月10日 09:23:28
4楼
不同意楼上的意见,二层看看《高层民用建筑防火设计规范》第7.6.5条及其它规定.超规吧
回复
小河湾湾
2004年04月10日 09:45:45
5楼
不超过1200可是多少?300?500?或是...另外WAMADAHA老兄你怎么能随便让人家参照《高层民用建筑防火设计规范》第7.6.5条呢?
回复
lzp0928
2004年05月12日 21:15:05
6楼
规范很详细。可你没说影院是单建还是附建,附建于高层还是多层.高度?屋顶材料等?没法回答。
回复
isaiahzoe
2004年05月12日 21:26:26
7楼
影院里自喷是肯定的,如果是影剧院,那么戏台还应该设置水幕系统呢!
看看消防规范,或者看看《建筑给水排水工程》的消防部分也可以。
回复

相关推荐