关于控制变压器的接线,寻求解疑
lrenzeh
lrenzeh Lv.2
2012年04月22日 22:31:31
来自于变压器
只看楼主

我看了许多关于这个的问题,但还是糊涂,请高手赐教,谢谢。一、控制变压器二次侧一点接地是防止一次侧高压窜入二次侧造成危害,那不接地就形成了“浮地”,不管哪种用法,我都在输入、输出端安装断路器,是不是就安全了?二、隔离变压器可以防止一次侧高压窜入二次侧造成危害,那不管是用隔离变压器或是用控制变压器,假如二次侧输出某点碰壳或接地,是不是都会形成短路电流?三、1、根据供电TN系统的原理(TN-C,TN-S,TN-C-S),假若一种情况是,电源进线只有三相,但在设备处有接地桩子,那设备处控制变压器的N点即0和接地点即PE,与其它内部元件比如电磁阀(单相)的N和PE,怎么连接?

我看了许多关于这个的问题,但还是糊涂,请高手赐教,谢谢。
一、控制变压器二次侧一点接地是防止一次侧高压窜入二次侧造成危害,那不接地就形成了“浮地”,不管哪种用法,我都在输入、输出端安装断路器,是不是就安全了?
二、隔离变压器可以防止一次侧高压窜入二次侧造成危害,那不管是用隔离变压器或是用控制变压器,假如二次侧输出某点碰壳或接地,是不是都会形成短路电流?
三、1、根据供电TN系统的原理(TN-C,TN-S,TN-C-S),假若一种情况是,电源进线只有三相,但在设备处有接地桩子,那设备处控制变压器的N点即0和接地点即PE,与其它内部元件比如电磁阀(单相)的N和PE,怎么连接?
2、假若一种情况是,电源进线三相四线,即三根火线一根N线,可不可以将进线N与控制变压器N相连,有人说“应该不可以”,什么是应该?如果不可以,那进线N要怎么用,怎么接?那可不可以从进线N分出两根一根作N,一根作PE并在设备处接地,改成TN-C-S来用?
3、假若一种情况是,电源进线三相五线,即三根火线一根N线一跟PE线,那这N线和PE线又要怎么用,怎么接?
四、如果控制变压器用“浮地”接法并配合断路器,能不能有效保护PLC(可编程控制器)?
mutianyan2004
2012年04月24日 16:53:51
2楼
一、控制变压器二次侧一点接地是防止一次侧高压窜入二次侧造成危害,那不接地就形成了“浮地”,不管哪种用法,我都在输入、输出端安装断路器,是不是就安全了?
断路器只能做短路或过流保护,不能做为漏电或高压击穿保护。所以加装断路器不可能保证高压一次侧窜入低压造成危害的问题。
二、隔离变压器可以防止一次侧高压窜入二次侧造成危害,那不管是用隔离变压器或是用控制变压器,假如二次侧输出某点碰壳或接地,是不是都会形成短路电流?
对。
三、1、根据供电TN系统的原理(TN-C,TN-S,TN-C-S),假若一种情况是,电源进线只有三相,但在设备处有接地桩子,那设备处控制变压器的N点即0和接地点即PE,与其它内部元件比如电磁阀(单相)的N和PE,怎么连接?
PE可以就近接地,接地电阻不大于4欧姆;更改控制变压器型号,改为DYN11接线组别的即高压三相三角形接法,低压星型接法。
2、假若一种情况是,电源进线三相四线,即三根火线一根N线,可不可以将进线N与控制变压器N相连,有人说“应该不可以”,什么是应该?如果不可以,那进线N要怎么用,怎么接?那可不可以从进线N分出两根一根作N,一根作PE并在设备处接地,改成TN-C-S来用?
进线N可以和变压器高压侧N连接,但不能和低压侧N连。不可以分一根做PE线并在设备处接地。PE可在设备处做独立接地。

四、如果控制变压器用“浮地”接法并配合断路器,能不能有效保护PLC(可编程控制器)?
不可以。详见第一
回复
lingxuct
2012年04月24日 19:49:30
3楼
不知道在说什么,“浮地”?用线与接地装置连接了,还有什么“浮”的?
回复
jspasj
2012年04月24日 20:53:49
4楼
学习了
回复
沧海桑田一电工
2012年04月25日 17:31:46
5楼
小黑是来学习的。。。。
回复
konkai
2012年04月26日 00:44:00
6楼
今天太晚了,做个记号先。有时间再慢慢看。
回复