52楼
梁部位的抹灰基层没有处理好。
回复
53楼
吊、看、摸、靠、照
图片上看不出好坏
回复
54楼
这啥渣工程哦。。
回复
55楼
看图多处在砼现浇结构部位,1、没抛浆,2、抹灰前浇水是否做到位,3、砂浆配合比是合正确,砂浆王是否多掺了,但从此图抹灰的发色来看,第3点问题不明显
回复
56楼
工序错误,典型的偷工做法。
回复
57楼
墙上那些洞多半是爆模或者塌落导致的,至少证明抹灰班组在爆模的地方还是比较严谨的,像这种情况在一般工地不可避免,也不是抹灰班组的问题。对于垂直度平整度要用仪器测量,表观上如果交清水房就要在最后压的时候多洒点水,压光些,压老些,如果还要挂腻子要求就没那么高,只要房间净空和垂直度平整度符合就行了。。
回复
58楼
说是空鼓的我到不怎么认为,因为空鼓是在硬化后才能发现,然后凿掉,而图片上边线很整齐,明显是硬化前割的,只能说是爆模了,或者在硬化过程中塌落开裂了然后割掉一块,
回复
59楼
抹灰的质量很差呀
回复
60楼
估计我都比他弄的好、
回复
61楼
1、钢丝网是防止保护层开裂
2、聚苯乙烯泡沫板又名泡沫板或EPS板
3、如果防水层在保温层之上,防水材料不能与墙体、顶板很好的贴合,再说保护层一般都是混凝土,混凝土中的石仔或钢丝网施工时容易损坏防水卷材
回复