小弟不才,这边桥梁准备开工,桩基一般采用C30砼,设计要求局部冲刷线往上采用C35砼,灌桩的时候具体怎么操作?
小弟不才,这边桥梁准备开工,桩基一般采用C30砼,设计要求局部冲刷线往上采用C35砼,灌桩的时候具体怎么操作?
2楼
桩基长度穿过局部冲刷线(一般都是),但把桩身设计成两种混凝土标号,估计这是历史上才看到过的设计。
还有一种可能,就是将局部冲刷线一下的先做完,然后再做承台,再在上面接墩身,这是可以的。
估计设计者是位新手,抄录别人的图纸后没有改正过来罢了。
回复
3楼
首先的知道局部冲刷线的位置,作为设计方应该提供这个数据,如果图纸上没有,你可以要求补充,如果有对照桩顶标高与冲刷线,就可以考虑是接桩用C35还是根本就没有必要
回复
4楼
设计者的问题?这边桩基就是这样啊,同一根桩,局部冲刷线往下是C30砼,往上是C35砼。灌桩的时候你们怎么个操作法,比方说一根桩50米长,下面35米是C30砼,上面15米是C35砼。
回复
5楼
同一根桩两种砼标号的情况我没有见过,请高手解释
回复
6楼
第一次看到这种情况,不可能的
回复
7楼
这样施工很麻烦啊,标高对照,方量计算,标号更换,还有资料什么的 麻烦啊 变更吧!! 像设计提出来吧。
回复