一个工程调试的时候出现的情况:两台230RT水冷螺杆机,冷却泵冷冻泵均为两用一备,冷却泵扬程28米单机调试阀门全开的时候冷却水泵剧吵而且震动厉害(还好没烧电机)观察冷机冷凝器进出口压差达到10米,而该主机额定工况下冷凝器压降应为5.1米水泵此时进出口压差22米把泵出口阀门关到很小,约关掉80%(shit用的是碟阀,真该死)以后情况好转,声音正常震动减少,主机冷凝器进出口压差6米,泵进出口压差21米(?)
两台230RT水冷螺杆机,冷却泵冷冻泵均为两用一备,冷却泵扬程28米
单机调试阀门全开的时候冷却水泵剧吵而且震动厉害(还好没烧电机)
观察冷机冷凝器进出口压差达到10米,而该主机额定工况下冷凝器压降应为5.1米
水泵此时进出口压差22米
把泵出口阀门关到很小,约关掉80%(shit用的是碟阀,真该死)以后情况好转,声音正常震动减少,主机冷凝器进出口压差6米,泵进出口压差21米(?)
两机并联情况好很多
个人判断是冷却泵扬程过高,请教各位如何处理?
切削叶轮好还是加调节阀好?切削叶轮的话需要向水泵厂提供什么要求?
工程本身在广州,切叶轮的话广州第一水泵厂要每台泵收5000多块(包拆装费用)会不会太高?
加平衡阀的话有哪位知道国产的便宜又质量好的产品?有人知道北京爱康么?
另外加这三个平衡阀施工单位想收¥5500的安装费(包括截管,改高现在的碟阀)是不是太黑了点?
多谢各位大仙帮助啦!