看图水泵不加减震装可以吗?75KW
alileo
alileo Lv.4
2012年04月20日 15:12:52
来自于工地图片
只看楼主

看图

看图 IMG_20120420_150422.jpg

IMG_20120420_150422.jpg

免费打赏
ahvrv
2012年04月24日 10:07:24
22楼
有整体的水泵减震基座,不装的话机房噪音和震动会大些。
回复
xg07899
2012年04月24日 10:13:09
23楼
不加会对泵本身造成很大的损坏吧
回复
chengshiguyi
2012年04月24日 11:11:46
24楼
肯定要加减震的!
回复
w562696083
2012年04月24日 11:43:43
25楼
必须要加减振垫,具体做法请参见图集03k202离心式水泵安装。
回复
coolfly2222
2012年04月24日 14:40:00
26楼
当然要加。。。也不能这么偷工减料啊
回复
asdfg12398
2012年04月24日 15:33:09
27楼
吓扯淡,你见过多少水泵运行啊?75KW的电机,连格兰富的水泵都必须加减震,何况其他牌子更甚至国产的呢!
标准循环水泵减震:防潮台+减震胶垫+1.5倍泵重水泥减震台(需配合钢筋或型钢制作)预留孔洞进行地脚螺栓的二次灌浆
回复
asdfg12398
2012年04月24日 15:36:42
28楼
这么大的泵,到时候肯定出问题,找水泵厂家根本没有用,施工方的责任。
运行久了会产生位移的,噪声、振动也狠严重。
然后什么轴心偏离啊,联轴器脱销啊,一大堆问题。
合肥大陆轮胎的两台泵,每两个月换一次联轴器的销,就是这问题。
回复
xlsh20
2012年04月24日 15:36:50
29楼
需要做减震
回复
turbo76
2012年04月24日 16:43:01
30楼
还是做吧,还要正儿八经的做,这样效果会好很多,业主也不会老找你麻烦,不要忘了保两年哦!
回复
zzngtzhi
2012年04月24日 17:48:21
31楼
在一个机房,见他们的75KW的泵用的是弹簧减震。。。