室外消防用水考虑
t1918210
t1918210 Lv.2
2004年04月01日 22:33:24
只看楼主

某项目:远郊某厂区,周围无市政给水管网,水源为地下水。做室外给水管道施工图时,室外消防给水只考虑低压供水(即最不利点消防栓水压0.1Mpa)可否?另外:高地水池消防水容积是不是把室外和室内的消防水量一起考虑?谢谢赐教!!

某项目:远郊某厂区,周围无市政给水管网,水源为地下水。做室外给水管道施工图时,室外消防给水只考虑低压供水(即最不利点消防栓水压0.1Mpa)可否?另外:高地水池消防水容积是不是把室外和室内的消防水量一起考虑?谢谢赐教!!
zms4321
2004年04月02日 04:02:39
2楼
室外消防给水考虑低压供水即可(不小于0.1MPa).
高地水池消防水容积要把室外和室内的消防水量一起相加.
选用管径时考虑流速不大于1.5m/s.
回复

相关推荐

APP内打开