2楼
给水水泵扬程如果没有经验的话是要通过水力计算的,根据供水点与最不利配水点高差,加上供水的沿程和局部阻力,再加上水表等附件阻力,加上最不利配水点需要的出口压力,再加上3-5米富裕水头
回复
3楼
如果是泵扬程泵高时,如50米以上,建议将所计算得的所需值乘1.1~1.2的系数!!!!
回复
4楼
这要看条件:
如果是闭式系统(如冷冻水系统)高差已不是考虑的重要因素,只要考虑管路局部\沿程以及冷冻设备的自身损失即可
如果是开式系统如同楼上的同仁所说的,按其计算即可.
回复
5楼
谢谢各位,深鞠一躬……
回复