现在在济南做项目,3个单体,每个单体选三台2000kw,在选用设备时,我倾向吸收式制冷,因为距它不远处,就是一个热电厂,,而且冬季供热的热源也是来自市政的蒸汽,肯定需要交开口费;可是在方案确定时,却被师傅否定了,理由是吸收式制冷机,无论初投资还是运行成本都远高于电制冷制冷机,我不服气,说初投资高,也许对,可是如果运行成本也高,那么吸收式制冷机还有什么存在的价值,蒸汽低品能量怎么会比电高。可是结果一查样本,是我错了。
现在在济南做项目,3个单体,每个单体选三台2000kw,在选用设备时,我倾向吸收式制冷,因为距它不远处,就是一个热电厂,,而且冬季供热的热源也是来自市政的蒸汽,肯定需要交开口费;可是在方案确定时,却被师傅否定了,理由是吸收式制冷机,无论初投资还是运行成本都远高于电制冷制冷机,我不服气,说初投资高,也许对,可是如果运行成本也高,那么吸收式制冷机还有什么存在的价值,蒸汽低品能量怎么会比电高。可是结果一查样本,是我错了。
电制冷:制冷量2000Kw,耗电量354kw,运行成本(只含制冷机电费),231元/小时;
吸收式制冷:制冷量1900Kw,蒸汽:2200kg/h,运行成本:594元/小时。
为了验证想法,向淄博一家公司的动力处咨询,他们告诉我电制冷,即使在他们工厂,按工业用电的价格,成本都远低于吸收式制冷。
我很困惑,既然吸收式制冷机,不节能也不省钱,为什么还存在,如果它节能却又为什么不省钱,如果它既节能又省钱,却又为什么没给使用者省钱,省的钱去哪了,是被电力公司赚取了,还是被设备厂家赚取了?
[
本帖最后由 lb0115 于 2012-4-24 09:02 编辑 ]
22楼
对呀,要比较应该整体性比较, 热源、机组等,一并考虑!!!!!!!!!!!!!
回复
23楼
他家用的溴化锂机器太老了,肯定比新的电冷机要耗能很多。
回复
24楼
第一溴化锂不会破坏大气臭氧,第二不受用电高峰的限制。第三有的溴化锂有的机型可以夏天制冷,冬天采暖还可以同时提供卫生热水,近几年电制冷有的也可以提供卫生热水,风冷模块机的冬天制热受天气的限制,不是很理想。
回复
25楼
三个字,看情况。
四个字,因地制宜。
回复
26楼
吸收式首先要有足够的废热资源可以利用,如果没有的话,谈不上节能.
回复
27楼
路过,学习一下!
回复
28楼
噪声!!!知道吗?溴冷机最大的优势就是完全么有声音,也没有振动。
你去听听电的,吵死你,机组0.5m处噪声90-100dB!振动异常严重,导致管道需要多次进行橡胶软接。
工厂无所谓噪声振动,当然无所谓了。
可是放在别的用户……噪声和振动会通过水井,电井,电梯井一路上传,那个投诉呀……你会崩溃的。
回复
29楼
回复
30楼
各位老大,溴化锂不光是用废热有木有,用燃气也不错好不好,我们这边用户有39元/㎡/年的好不好,全年制冷季、制热季、卫生热水,想节能还要靠后期运行掌控和维护好不好,不明白不要乱说好不好。
回复
31楼
见过一次溴化锂机组,那体积不是一般的大!貌似要保持负压状态,其他就不清楚了。。。
回复