现在在济南做项目,3个单体,每个单体选三台2000kw,在选用设备时,我倾向吸收式制冷,因为距它不远处,就是一个热电厂,,而且冬季供热的热源也是来自市政的蒸汽,肯定需要交开口费;可是在方案确定时,却被师傅否定了,理由是吸收式制冷机,无论初投资还是运行成本都远高于电制冷制冷机,我不服气,说初投资高,也许对,可是如果运行成本也高,那么吸收式制冷机还有什么存在的价值,蒸汽低品能量怎么会比电高。可是结果一查样本,是我错了。

现在在济南做项目,3个单体,每个单体选三台2000kw,在选用设备时,我倾向吸收式制冷,因为距它不远处,就是一个热电厂,,而且冬季供热的热源也是来自市政的蒸汽,肯定需要交开口费;可是在方案确定时,却被师傅否定了,理由是吸收式制冷机,无论初投资还是运行成本都远高于电制冷制冷机,我不服气,说初投资高,也许对,可是如果运行成本也高,那么吸收式制冷机还有什么存在的价值,蒸汽低品能量怎么会比电高。可是结果一查样本,是我错了。
电制冷:制冷量2000Kw,耗电量354kw,运行成本(只含制冷机电费),231元/小时;
吸收式制冷:制冷量1900Kw,蒸汽:2200kg/h,运行成本:594元/小时。
为了验证想法,向淄博一家公司的动力处咨询,他们告诉我电制冷,即使在他们工厂,按工业用电的价格,成本都远低于吸收式制冷。
我很困惑,既然吸收式制冷机,不节能也不省钱,为什么还存在,如果它节能却又为什么不省钱,如果它既节能又省钱,却又为什么没给使用者省钱,省的钱去哪了,是被电力公司赚取了,还是被设备厂家赚取了?

[ 本帖最后由 lb0115 于 2012-4-24 09:02 编辑 ]

n704380001279077857.jpg

免费打赏
linqinglin_1
2012年04月24日 22:26:37
32楼
学习下
回复
mooii
2012年04月25日 10:18:05
33楼
溴化锂适用条件:
1. 电力极度紧张
2. 有廉价废热可以利用
除此之外,用溴化锂都不太合理。
回复
wwr_2006
2012年04月25日 11:16:38
34楼

又一个不懂装懂的!
回复
zhangmeilu1003
2012年04月25日 20:18:44
35楼
各有各的好处,要选择什么样的机组适合得需要根据你们地理位置环境状况能源等等综合考虑一下。鞋子大小自己的脚知道。我们现在是用的远大的直燃机组可以制冷制热烧热水的。因为我们这里是酒店。
回复
vk3001h
2012年04月26日 07:35:09
36楼

千万别这么说!这是技术措施的要求。
回复
com_com_nm
2012年04月26日 09:55:36
37楼
马最良 你可以找到答案 有余热 废热可以利用时 他是节能的 但一次能效他是不节能的 马先生如是说。
回复
kingzhen11
2012年04月26日 21:47:26
38楼

正解
回复
mongdefang
2012年04月27日 17:57:42
39楼
我项目目前准备上吸收式热泵,靠近电厂,只制热。利用电厂蒸汽、锅炉冷却水。

[ 本帖最后由 mongdefang 于 2012-4-27 17:58 编辑 ]
回复
gml-1
2012年04月29日 15:08:27
40楼

39块钱是找用户收费的指标,还是运行维护的指标?

找用户收费的话,开发商赔本赚吆喝可以吗?

如果是实际运行维护的指标,我可以负责任的告诉你,用电主机只会更省钱。
回复
wwr_2006
2012年05月04日 11:15:51
41楼
电冷机除了制冷,供热怎么解决,卫生热水怎么解决,满足所用需求综合初投资多少钱?后期运行费用总共多少钱?光用电冷机制冷省钱有谁不知道。
39元是制冷、制热、卫生热水的总费用,不是单独制冷成本好不好!是开发自己的成本,向用户收费都打在物业费里,那个开发商会做赔本买卖!
回复