请问一个300兆瓦的设备需要多大的变电站?
sdjone
sdjone Lv.2
2006年10月24日 13:39:49
只看楼主

如题,怎么计算,请赐教。需要多少KVA的变电站?

如题,怎么计算,请赐教。需要多少KVA的变电站?
免费打赏
ice_v
2006年10月25日 10:17:20
2楼
工业专用变电所可用3台主变,按两天保证负荷70%考虑,采用120MW三台主变足够了。
回复
dian504
2006年11月13日 22:37:35
3楼
变压器容量的单位是VA.
楼主选的变压器,要考虑无功,应按视在功率选择变压器.
回复