在现在的工程中一般用的都是镀锌钢板做成的风管,但是它的阻力这就牵涉了设备机外余压的选择问题,请问,该镀锌风管的水力计算是怎样的呢?
在现在的工程中一般用的都是镀锌钢板做成的风管,但是它的阻力这就牵涉了设备机外余压的选择问题,请问,该镀锌风管的水力计算是怎样的呢?
2楼
可以按照每米3-5PA估算
回复
3楼
估算也要有个条件才是啊!镀锌风管的厚度与它的阻力有关吗>
回复
4楼
镀锌风管的厚度与它的阻力是没有关系的,主要是和镀锌钢板的表面粗糙有关系,表面越光滑,阻力越小,表面越粗糙,阻力越大
回复
5楼
提个问题!估算的依据是什么呢?按风速多少或者按比摩阻多少估算才是这个数值呢?
比如,我的风管的风速很大,那每米的损失就不是这个了吧?
讨论讨论!
回复
6楼
是啊,估计的这个阻力应该与在风管中的空气流速有关吧!
回复
7楼
根风管中的风速有关,相对来说3-5Pa基本上差不多.
回复
8楼
是不是所有的风管尺寸和所有大小的风速都应该按3-5pa计算呢
回复
9楼
这么计算的依据是什么呢?
回复
10楼
有没有人进行详细计算?怎么计算?主要是局部阻力系数怎么计算确定?
回复
11楼
理论上在设计院计算风机余压的时候都是按照每m风管3-5pa考虑的,但是在实际的施工过程中由于有个别风管变径或者拐弯的情况,可能上述的数值就不大够用了,我做过的几个施工都出现上面的毛病.所以我个人认为一般取6-8pa是比较实用的.
回复