镀锌风管的水力计算
qianxiaoya
qianxiaoya Lv.2
2006年10月24日 09:52:31
来自于中央空调
只看楼主

在现在的工程中一般用的都是镀锌钢板做成的风管,但是它的阻力这就牵涉了设备机外余压的选择问题,请问,该镀锌风管的水力计算是怎样的呢?

在现在的工程中一般用的都是镀锌钢板做成的风管,但是它的阻力这就牵涉了设备机外余压的选择问题,请问,该镀锌风管的水力计算是怎样的呢?
免费打赏
vincent_nk
2006年10月24日 10:30:20
2楼
可以按照每米3-5PA估算
回复
qianxiaoya
2006年10月24日 11:27:31
3楼
估算也要有个条件才是啊!镀锌风管的厚度与它的阻力有关吗>
回复
lincy19820716
2006年10月24日 13:30:35
4楼
镀锌风管的厚度与它的阻力是没有关系的,主要是和镀锌钢板的表面粗糙有关系,表面越光滑,阻力越小,表面越粗糙,阻力越大
回复
jingpeng0720
2006年10月24日 15:50:49
5楼


提个问题!估算的依据是什么呢?按风速多少或者按比摩阻多少估算才是这个数值呢?
比如,我的风管的风速很大,那每米的损失就不是这个了吧?
讨论讨论!
回复
qianxiaoya
2006年10月24日 17:11:20
6楼
是啊,估计的这个阻力应该与在风管中的空气流速有关吧!
回复
wangqr666
2006年10月25日 15:30:18
7楼
根风管中的风速有关,相对来说3-5Pa基本上差不多.
回复
qianxiaoya
2006年10月28日 15:47:48
8楼
是不是所有的风管尺寸和所有大小的风速都应该按3-5pa计算呢
回复
qianxiaoya
2006年10月28日 15:48:05
9楼
这么计算的依据是什么呢?
回复
xzl2005
2006年10月29日 22:10:01
10楼
有没有人进行详细计算?怎么计算?主要是局部阻力系数怎么计算确定?
回复
handsome10
2006年10月30日 11:00:51
11楼
理论上在设计院计算风机余压的时候都是按照每m风管3-5pa考虑的,但是在实际的施工过程中由于有个别风管变径或者拐弯的情况,可能上述的数值就不大够用了,我做过的几个施工都出现上面的毛病.所以我个人认为一般取6-8pa是比较实用的.