关于雨水管道最小覆土问题
mhp_530
mhp_530 Lv.2
2004年03月31日 16:29:28
只看楼主

各位同仁,我最近做了一个厂子的外部管网设计,在设计雨水管道时,我设计的覆土厚度大多为700,我认为这是符合规范要求的。可现在施工中出现了问题,就是道路没有修筑,雨水管道覆土只有不到300,车子无法上去碾压,请问:覆土厚度的定义究竟是什么?是到路面的距离么?这种问题该如何解决?

各位同仁,我最近做了一个厂子的外部管网设计,在设计雨水管道时,我设计的覆土厚度大多为700,我认为这是符合规范要求的。可现在施工中出现了问题,就是道路没有修筑,雨水管道覆土只有不到300,车子无法上去碾压,请问:覆土厚度的定义究竟是什么?是到路面的距离么?这种问题该如何解决?
blue2000
2004年04月01日 11:43:20
12楼
覆土这么浅,我也认为只能全包处理了。
回复
huanhuan
2004年04月07日 21:41:16
13楼
过路短砌管沟,加承重盖板。
回复
shuochan
2004年04月07日 23:04:43
14楼
这么浅可等修路面前埋。
回复
jianzhr
2004年04月08日 16:25:20
15楼
按老规范,管顶距设计路面大渣层800mm,按新出规范,管顶距设计路面大渣层1200mm
对管子强度本省而言,是用不着覆土这么深的,其主要是保护路面结构而不是管子本身
回复
pines
2004年04月08日 16:32:22
16楼
雨水这么浅,其他的管子放在哪里啊???
回复
mingyuan8899
2004年04月13日 21:30:10
17楼
去建筑书店查看最新资料和规范!!!也许你能用的着
回复
xerxes
2004年04月30日 09:31:08
18楼
1000mm
回复
elun2278
2004年04月30日 10:43:44
19楼
雨水管是否需要做防冻处理,我认为应该是因地而移.
回复
gc142
2004年04月30日 10:49:23
20楼
我觉得还是考虑把雨水管道的位置稍微调整,与污水管道错开,不就ok了。
最小覆土厚度最好满足0.7m。有些地方实在满足不了可以考虑混凝土包固一下。
回复
haocjy
2004年04月30日 12:34:54
21楼
如果管子已经埋下去了,那只好要求禁止承重车通过,如果没有埋下去,覆土又不能调整的话,最好改为盖板涵!!!
回复

相关推荐