关于消防水池容积的两种看法
水灾
水灾 Lv.7
2004年03月30日 16:50:18
只看楼主

本人做灌南移动营业楼的设计,该楼的室内消火栓用水量为10L/S,室外消火栓用水量20L/S,据此计算消防水池容积为:216立方。但是由安徽设计院设计的东海移动的消防水池为150立方(东海移动的室内消火栓用水量为15L/S,室外消火栓用水量20L/S)。为此,移动公司要求本人将消防水池容量改小。安徽设计院的理由是:“只设消防水池,不设消防泵,由消防车供水。为此,消防水池中未含室内消火栓用水量”。我是坚持自己观点的,而且规范有明确规定。

2004年03月30日 17:19:25
2楼
是多层吗?什么性质的楼?
进水管多大?两路进水吗?
搞清楚才能回答。
回复
yyqdudu
2004年03月30日 19:50:45
3楼
请问安徽设计院的施工图通过消防审查了吗?我觉得是不可能的,还有就是楼内有没有喷淋,还有就是楼上的问题
回复
yaaaa
2004年03月30日 19:56:04
4楼
市政给水如果是两路供水则只需存贮室内消火栓系统用水。
回复
liangfp
2004年03月30日 21:23:31
5楼
1.市政给水如果是两路供水则只需存贮室内消火栓系统用水。
2.如果有喷淋,消防水池容积要加上喷淋用水量。
3.消防水池容积应该减去市政供水量(在市政水完全可以保证)。
4.如果是高层必须设置消防水泵。
回复
zhoucarl
2004年03月30日 23:41:09
6楼
同意楼上观点
回复
水灾
2004年03月31日 09:28:17
7楼
to liangfp,yyqdu:请搞清楚,电信建筑是严禁设置自喷的。低层就不用设置消防水泵么?
to all:补充说明,这两个楼都是在县里面,市政给水管是支状管网,不可能两路进水,每楼五层,体积灌南的楼小于10000立方,东海的刚刚大于10000立方,是小建筑,就是因为是电信建筑,室内还设置了烟烙尽气体灭火系统。我查遍所有的资料都找不出合理的理由来解释安徽院的设计依据。关键是:消防水池能不储存室内消防用水量么?只设置消防水池,不设置消防泵,仅依靠消防队的救火,能行么?难道大家对消防队的到场救火速度很满意???
回复
水灾
2004年03月31日 09:30:48
8楼
规范上只是对高层建筑规定在一定情况下消防水池可不存储室外消火栓用水量,对不存室内消火栓用水量的情况可没规定啊。另外底层建筑也没有不存室外用水量的规定的。
回复
hai_
2004年03月31日 09:47:06
9楼
要是市政水满足室内消防水量水压,不满足室外消防水量,可能就只用存室外消防水量不用存室内消防水量。
电信楼不让设喷淋?那消火栓不也是用水的吗?
回复
wf
2004年03月31日 10:03:46
10楼
赞同水灾的设计观点!
回复
liliping_liu
2004年03月31日 10:12:38
11楼
水灾,作为县城,市政给水压力肯定满足不了五层办公楼的消防压力的,所以你要坚持原则,消防水池既要考虑室内消防用水量,又要考虑室外消防用水量,同时消防泵是必设的!
回复