这样的建筑消防用水两怎样确定
liu_yingchun73
2006年10月22日 00:53:10
只看楼主

地下为丁类仓库,占地一万多平.一层为店面房,每间店面房面积为七十多平,占地面积总共也为一万多平,二层至六层为住宅,这样的建筑消防用水量该怎样定,一层要设喷淋吗?一层店面房都有独立的出口

地下为丁类仓库,占地一万多平.一层为店面房,每间店面房面积为七十多平,占地面积总共也为一万多平,二层至六层为住宅,这样的建筑消防用水量该怎样定,一层要设喷淋吗?一层店面房都有独立的出口
免费打赏
ah-wangjun
2006年10月22日 13:38:20
2楼
正常考虑应该不要,但是丁类地下仓库需要消防部门的认可,因为现在有的甲方,报批时说是丁类,到时候很难说具体用来做什么,消防局在这点上可能会提出异议。
回复
老谭
2006年10月22日 13:48:59
3楼
消防用水量为15L/s.
回复
小小法师
2006年10月23日 12:20:39
4楼
不能笼统的说是丁类仓库,要写明储藏的物品名称。
回复

相关推荐