现在本人在贵阳做工程,请教贵阳的前辈和桩基检测公司出我们工程的桩基检测方案,方案里规定所有人工挖孔桩要全数小应变检测,超声波检测需要抽检10%,但是我查阅国家《基桩检测技术规范》,对桩基检测数量没有要求全数检测,请问大家,桩身完整性全数检测是不是不合规范,或者是地方要求?谢谢~
现在本人在贵阳做工程,请教贵阳的前辈和桩基检测公司出我们工程的桩基检测方案,方案里规定所有人工挖孔桩要全数小应变检测,超声波检测需要抽检10%,但是我查阅国家《基桩检测技术规范》,对桩基检测数量没有要求全数检测,请问大家,桩身完整性全数检测是不是不合规范,或者是地方要求?谢谢~
12楼
看基础设计等级或设计对检测数量的具体要求吧,要是没有呢 一般按总桩数30%,不少于20根(小应变),10%超声波 查桩身完整性。。。。正解
回复
13楼
一般按总桩数30%,不少于20根,10%超声波 查桩身完整性
回复
14楼
小应变是全数检测的,做的几个工地都是这样
回复
15楼
具体还得看
<基础>
规范条文说明10.1.7
基础>
回复
17楼
承重桩全检,其它30%
回复
18楼
规范规定的很清楚了,单桩承台是每根都检测的,人工挖孔桩承载力较高,一般都是单桩承台,所以全检。
回复
19楼
桩身完整性检测是要全部检测的,而且宜采用两种以上方法进行完整性检测,承载力检测为抽检。
回复
20楼
一般桩基说明中会有要求,如果没有要求,可以查桩基检测规范
回复
21楼
小应变我记得是30%以上 满足每个承台都要有
好久没有看了
回复