现在本人在贵阳做工程,请教贵阳的前辈和桩基检测公司出我们工程的桩基检测方案,方案里规定所有人工挖孔桩要全数小应变检测,超声波检测需要抽检10%,但是我查阅国家《基桩检测技术规范》,对桩基检测数量没有要求全数检测,请问大家,桩身完整性全数检测是不是不合规范,或者是地方要求?谢谢~
现在本人在贵阳做工程,请教贵阳的前辈和桩基检测公司出我们工程的桩基检测方案,方案里规定所有人工挖孔桩要全数小应变检测,超声波检测需要抽检10%,但是我查阅国家《基桩检测技术规范》,对桩基检测数量没有要求全数检测,请问大家,桩身完整性全数检测是不是不合规范,或者是地方要求?谢谢~
2楼
全数检测肯定不会违反规范,这是肯定的。可能是要求高了点吧。再说只是一个检测方案,你可以适当调整的。
回复
3楼
全检肯定是踏实,但费工费时费钱啊,看基础设计等级或设计对检测数量的具体要求吧,要是没有呢 一般按总桩数30%,不少于20根(小应变),10%超声波 查桩身完整性。。。。甲方怀疑的话 那就按他要求全查呗, 合格 甲方拿钱 赔工期就是(但这里面有保证率的问题)
回复
4楼
一般都是全部
回复
5楼
小应变检测费用不高。我们这里(贵州邻省)通常是全数检测。
回复
6楼
我们这里检车站和监督站是一家,你说是全数检测还是不全数检测。
回复
7楼
桩身完整性检测要求所有基桩均检测,承载能力检测实行抽检。
回复
8楼
桩身完整性检测只需按小应变进行,费用不高,宜全检;一般,还需要进行一定百分率的大应变检测,一定数量的静载试验。
隐蔽工程,不容马虎。
回复
9楼
来看热闹的!不懂
回复
10楼
小应变按照10%检是可以的,前提是所有被检桩都是能合格的,如出现不合格桩应扩大检测范围直至全检。
回复
11楼
以前自己挖过,至于检测的事就不懂了,学习。
回复