各位老大,麻烦帮忙分析下高层住宅电梯前室中FM乙2防火门是否能取消,客梯与消防电梯不能合用前室吗?建筑高度:主体82.5米,建筑层数:地面上 27层。[ 本帖最后由 cq8-8 于 2012-4-18 17:45 编辑 ]
各位老大,麻烦帮忙分析下高层住宅电梯前室中FM乙2防火门是否能取消,客梯与消防电梯不能合用前室吗?
建筑高度:主体82.5米,建筑层数:地面上 27层。
[
本帖最后由 cq8-8 于 2012-4-18 17:45 编辑 ]
22楼
不能取消,,这两个前室,南边是一个消防电梯和一个楼梯的合用前室,北边是一个楼梯的前室,建议把那个门移到客梯北侧墙边。而且现在所有的户门都朝着前室,应该在南边或在北边再加一防火门,至少让一个户门不要对着前室。这样看各地审图的,还有的比较严格,两个前室都不能直接连通的,必须用通道隔开!
回复
23楼
可以取消,不过建议保留,要是取消的话就是三室合用,不太好!
回复
24楼
9楼分析的很好,支持一下
回复
25楼
如果取消,就成了三合一前室,正在合并的建规和高规对三合一前室是这样规定的
允许这样做,但要满足三个条件:
1,前室净宽(短边)大于2.4m
2.前室面积大于不小于12平方
3.两楼梯间分别加压送风。
如果不取消,这方案属于前室套前室的做法,是通过一个安全出口到达另一安全出口,理论上是没法保障安全疏散的。但具体允许与否要看当地消防部门是否认可,因为各地消防部门要求不一样。
回复
26楼
我看你原来的做法严格说,是错的!
像这样的情形,必须是整个梯厅都做前室的,也就是扩大消防前室。
前室主要是保证正风压,烟不会太快进入前室,居民可有时间逃入楼梯间。
回复
27楼
按现有的高规,感觉这个平面设计就是错的啊!
回复
28楼
27层的楼,每层的住户应该有两个出入口啊,防火门中间一设,南面的住户只有一个出入口了啊!
回复
29楼
不可以取消, 参考2011建筑设计防火规范(征求意见稿),5.5.29
回复
30楼
不可以取消, 参考2011建筑设计防火规范(征求意见稿),5.5.29
回复
31楼
回复