【请教】这个高层住宅电梯前室是否可以合并?
cq8-8
cq8-8 Lv.2
2012年04月17日 13:34:08
来自于建筑施工
只看楼主

各位老大,麻烦帮忙分析下高层住宅电梯前室中FM乙2防火门是否能取消,客梯与消防电梯不能合用前室吗?建筑高度:主体82.5米,建筑层数:地面上 27层。[ 本帖最后由 cq8-8 于 2012-4-18 17:45 编辑 ]

各位老大,麻烦帮忙分析下高层住宅电梯前室中FM乙2防火门是否能取消,客梯与消防电梯不能合用前室吗?

建筑高度:主体82.5米,建筑层数:地面上 27层。

[ 本帖最后由 cq8-8 于 2012-4-18 17:45 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
chenqilin74
2012年04月19日 14:59:49
12楼
回复
xiaoli2012
2012年04月19日 15:07:00
13楼
你这个前室即使不取消门也有问题!不过有的地方可以做这种,但有的地方不行!你现在的这种情况下边的疏散的话,前室中FM乙2防火门没有开向疏散方向(只满足了图纸上部分的疏散方向)!
回复
mz19881104
2012年04月19日 15:39:18
14楼
这个还真不太懂,不过似乎不可以取消呢,一般高层是需要封闭楼梯间的,前室应该可以共用,毕竟都是电梯,不过不用于消防逃生而已。
回复
惜凡
2012年04月19日 16:39:07
15楼
下面是11楼提到的(建筑设计防火规范)意见稿
5.5.29 建筑高度大于32m的居住建筑,其疏散楼梯间应采用防烟楼梯间。当户门采用甲级防火门时,户门可直接开向前室,楼梯间的门应采用乙级防火门。

本人认为这个是可以取消的!
回复
playboycc
2012年04月19日 18:00:28
16楼
那是剪刀楼啊!你们怎么老想着去取消他。又不是旧楼,那是新建筑呢完全有条件做两个前室,审图的肯定不同意合并成一个的啦。
还有个哥门说什么合用前室10个平方,这是住宅又不是公共建筑呢。
回复
jiangboyin1119
2012年04月19日 20:31:03
17楼
这个好复杂的啊
回复
海洲湾
2012年04月19日 21:46:17
18楼
不可以取消的
回复
qq4199
2012年04月20日 08:58:26
19楼
进来 学习一下
回复
小王子妈妈
2012年04月20日 09:31:58
20楼
不太清楚,进来学习
回复
mahongwen027
2012年04月20日 10:29:43
21楼
不能取消 看高规
回复

相关推荐

APP内打开