波纹补偿器能不能单独打压??
bakoushuinuan
2012年04月17日 12:16:37
来自于工地图片
只看楼主

我想请教一下 DN150的波纹补偿器打压支架(支架是10个的,普通支架)都弯了.管道移动,管道上的管件都不能用了。。把波纹补偿器都拉直了,但是没有断裂。 他的管道长60多米,还有的是100米 ( 100多米的楼房) 有的波纹补偿器离弯头那很近 安装消防的人说,是我的质量问题,拉杆没有焊好,我都有点想哭 拉杆是这样用的吗??(运输用的)我都怀疑他干过消防吗??我说清楚了原因 又在网上找的质料 这是才算完

现在又说波纹补偿器 本事质量不好 不能承受16KG 其实他们是打18KG 他们就把波纹补偿器单独打压 用角铁。钢筋把两边的法兰连接焊上 这样打压 他们说打到12KG的时候波纹补偿器有点弯 不能承受16KG 。
我想问的是波纹补偿器 能不能像他这样单独打压 我认为 波纹补偿器 他具有伸缩作用 打那么大的压力 它都不伸缩(两边的法兰用钢筋连接起来了) 他不弯能行吗??
其实我给他说过多用两个支架 一定要用粗的支架 他说不行 图纸上说的他就怎么做 消防要不就验不过 他说正常运行这个压力就的14KG 波纹补偿器还是不能用 有那么大压力吗??
现在不用波纹补偿器了 改用金属软管,那可60到100米的管子 我想知道到时候他热胀冷缩能行吗??
我还想问一下 要是用波纹补偿器 应该怎么用??你们说做固定支架 怎么做?都没有说过??是不是把管子和支架旱在一起,打完压,再弄开??他说 正常运行要14个压? 到时候是不是还会管子移动啊?
现在甲方(开发商给钱)和乙方(安装消防的) 让我给他退 (我是经销商),厂家也不给我退??我该怎么给甲方说啊?

20120415211.jpg

20120415211.jpg

免费打赏
bakoushuinuan
2012年04月19日 18:15:05
32楼
那是楼与楼之间的夹缝,必须得用...
回复
bakoushuinuan
2012年04月19日 18:16:28
33楼
我现在不懂什么是导向支架??能细说一下吗??
回复
asdfg12398
2012年04月20日 08:23:50
34楼
原帖由 希望之路 于 2007-12-20 10:14 发表
: h% N$ O0 j6 w6 q, s& g3 W& @对于楼上的解释,我不敢认同。( X* z& k1 N9 m0 g2 i/ x* l: ~ j1 m" g
盲板力主要是由于管道材料发生变化时候才产生的内压推力!比如管道上加装了波纹管膨胀节来吸收管道位移,由于管道的材料和膨胀节的材料的弹性模量、膨胀系数等的不同,造成的在管道改 ... - x( r8 Q! X9 u/ M4 K% n5 I9 a
上面引用中的红字部分是错误的。“由于管道的材料和膨胀节的材料的弹性模量、膨胀系数等的不同” 这个产生的不是内压推力而是材料内部的内应力变化,其主要产生位置及表现为在材料变换接口即焊缝(一般两种材料不会直接焊接)处的应力局部升高。只有当材料变换处用法兰连接的时候才会是力的表现,但是此时的力是材料不同引起的弹性力变化及热胀冷缩产生的力,也不是盲板力(当然用盲法兰的时候盲板上的力就是盲板力,这个也是盲板力的名字来源)% t% |0 M5 S! \. V3 r7 s
盲板力其实就是二楼说的内压产生的推力,不过没有说全。应该是由于管径变化产生的有效受压面积变化产生的推力。一般管道变径产生的内压推力很小而且应为变径压力也会有所变化。所以变径前后由于压强产生的力基本可以平衡。但是在波纹管特别是大口径高压力的官道上使用波纹管时盲板力不可不考虑,盲板力F(N)的计算公式是压力P(Mpa)乘以有效面积A(mm2)。而A的定义是波纹管波高h加管道半径r计算所得面积减去管道原有截面积即以r计算出来的面积。波高一般是按EJMA等规定做出,当管道口径比较大时有效面积会增加比较多,而在波纹管前后的压力不像在管道变径的时候一样产生变化可以自己平衡,因此一旦管道中有波纹管使用,波纹管的盲板力是一定要考虑的。
: ~8 j5 r' M% q2 A' M1 F! ^PS:波纹管在使用时最好让波纹管吸收径向位移。或者通过安装位置的调节使管道的轴向位移变换成为波纹管的径向位移,这样的话波纹管的弹性反力也会减小很多,而且一般波纹管的径向许用位移(加上波纹管可以有一定角位移)大与轴向许用位移,这样波纹管在使用的时候可以降低成本。2 d" V9 f/
回复
xiaolong911
2012年04月20日 09:31:42
35楼
很简单设计有问题,你不能怪人家施工有问题,你要从自身来分析原因,你没有考虑到补偿器的伸缩长度应该是多少,有时候理论是没用的,要靠经验的
回复
xiaolong911
2012年04月20日 09:38:14
36楼
还有一个办法就是把补偿器拆了,用临时短管代替,打过压了在换上,还有就是你用的型号不对,消防应该用不锈钢编织伸缩节,看你的图片,用的是蒸汽管补偿器。
回复
xiaolong911
2012年04月20日 09:42:03
37楼
不要退,如果是根据安装方定的货,你是按照他们供货清单发的货,就没你的事,是他们自己的原因,设计有问题,应该用不锈钢编织伸缩节
回复
xiaolong911
2012年04月20日 09:46:12
38楼
你讲的问题看上去很简单其实问题很多,1 设计有问题,2施工工艺有问题 3你们供货商也有问题
回复
shw-1967
2012年04月20日 10:34:09
39楼
《工业金属管道工程施工及验收规范》
7 管道检验、检查和试验
7.5 压力试验
7.5.2 压力试验前应具备下列条件:
7.5.2.3 管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。
看来,本体只能定性为:试压前,未设置可靠的临时约束装置,导致波纹节的压力破坏。
回复
bakoushuinuan
2012年04月20日 19:07:38
40楼
这个谁懂啊??他们就给我说要DN150补偿器,什么数据都没给...
回复
bakoushuinuan
2012年04月20日 19:10:01
41楼
那叫 金属软管,不是不锈钢编织伸缩节 .. 金属软管,不能伸缩,只能减震用....
回复

相关推荐

APP内打开