我想请教一下 DN150的波纹补偿器打压支架(支架是10个的,普通支架)都弯了.管道移动,管道上的管件都不能用了。。把波纹补偿器都拉直了,但是没有断裂。 他的管道长60多米,还有的是100米 ( 100多米的楼房) 有的波纹补偿器离弯头那很近 安装消防的人说,是我的质量问题,拉杆没有焊好,我都有点想哭 拉杆是这样用的吗??(运输用的)我都怀疑他干过消防吗??我说清楚了原因 又在网上找的质料 这是才算完
他的管道长60多米,还有的是100米 ( 100多米的楼房) 有的波纹补偿器离弯头那很近 安装消防的人说,是我的质量问题,拉杆没有焊好,我都有点想哭 拉杆是这样用的吗??(运输用的)我都怀疑他干过消防吗??我说清楚了原因 又在网上找的质料 这是才算完
现在又说波纹补偿器 本事质量不好 不能承受16KG 其实他们是打18KG 他们就把波纹补偿器单独打压 用角铁。钢筋把两边的法兰连接焊上 这样打压 他们说打到12KG的时候波纹补偿器有点弯 不能承受16KG 。
我想问的是波纹补偿器 能不能像他这样单独打压 我认为 波纹补偿器 他具有伸缩作用 打那么大的压力 它都不伸缩(两边的法兰用钢筋连接起来了) 他不弯能行吗??
其实我给他说过多用两个支架 一定要用粗的支架 他说不行 图纸上说的他就怎么做 消防要不就验不过 他说正常运行这个压力就的14KG 波纹补偿器还是不能用 有那么大压力吗??
现在不用波纹补偿器了 改用金属软管,那可60到100米的管子 我想知道到时候他热胀冷缩能行吗??
我还想问一下 要是用波纹补偿器 应该怎么用??你们说做固定支架 怎么做?都没有说过??是不是把管子和支架旱在一起,打完压,再弄开??他说 正常运行要14个压? 到时候是不是还会管子移动啊?
现在甲方(开发商给钱)和乙方(安装消防的) 让我给他退 (我是经销商),厂家也不给我退??我该怎么给甲方说啊?