一90米高的建筑物,设计只在屋顶做了避雷带以及每三层做均压环,现在审图按照防雷规范4.4.8要求60米以上部位侧面要做明敷避雷带,网格参照屋面防雷标准!请问大家怎么看待!!!

一90米高的建筑物,设计只在屋顶做了避雷带以及每三层做均压环,现在审图按照防雷规范4.4.8要求60米以上部位侧面要做明敷避雷带,网格参照屋面防雷标准!请问大家怎么看待!!!
免费打赏
sxch521
2012年04月19日 11:03:17
12楼
学习了,学习了,防雷这里的学问太深了
回复
qissni122
2012年04月19日 20:28:11
13楼
路过,多多学习
回复
yahajk2008
2012年04月20日 09:09:58
14楼
规范都明文规定了还有什么要说的?
回复
zhuliangliang612
2012年04月20日 09:40:04
15楼
这种要求显然是不合理的,侧击雷做法规范有明确要求
回复
kswmh
2012年04月20日 16:02:46
16楼
三人行,必有我师!
回复
rjr616
2012年04月22日 17:02:44
17楼

4.4.8条包含了两个条件:一是45米以上的部位要做均压环;二是建筑物上部占高度20%并超过60m的位置要做防侧击雷,换句话说就是在建筑物上部占高度20%并超过60m的位置表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体敷设避雷带。
审图提的是正确的
回复
lnhldlwj
2012年04月22日 20:18:07
18楼
学习中,真是太深奥了。
回复
晶开儿心
2012年04月23日 14:39:39
19楼
天书啊。。。。。。。。。。。。
回复
gctdqy
2012年04月24日 13:28:25
20楼
新规范未发现“均压环”的概念及其做法
回复
fhlpps
2012年04月24日 20:30:43
21楼
4.3.9 条:4)符合本规范第4.3.5条规定的钢筋混凝土内钢筋和符合本规范第5.3.5条规定的建筑物金属框架,当作为引下线或与引下线连接时,均可利用其作为接闪器。