一90米高的建筑物,设计只在屋顶做了避雷带以及每三层做均压环,现在审图按照防雷规范4.4.8要求60米以上部位侧面要做明敷避雷带,网格参照屋面防雷标准!请问大家怎么看待!!!

一90米高的建筑物,设计只在屋顶做了避雷带以及每三层做均压环,现在审图按照防雷规范4.4.8要求60米以上部位侧面要做明敷避雷带,网格参照屋面防雷标准!请问大家怎么看待!!!
免费打赏
忘记的回忆
2012年04月18日 09:27:09
2楼
如果人家拿出了规范做依据,那就乖乖的做吧,除非你也有规范做依据不做
回复
yutian19
2012年04月18日 12:32:08
3楼
这个是要做的 ,突出的部分吧 !
回复
king618
2012年04月18日 12:39:15
4楼

规范没要求做明敷避雷带,可利用符合要求的金属构架、栏杆、甚至引下线作为防侧击雷装置
回复
mqli2004
2012年04月18日 20:46:34
5楼
规范有明确要求的,按规范要求做。
回复
menglaoshi05
2012年04月18日 22:11:11
6楼
规范没要求必须做明敷避雷带,可利用防雷引下线作为防侧击雷装置,我现在正在监理一个项目,其中高层27层高。利用建筑物的柱筋作为防雷引下线,60米以上就是这样做的。
回复
baiyantr
2012年04月18日 22:20:10
7楼
如果做在外立面上,估计会很难看的
回复
wangyan80
2012年04月18日 23:23:07
8楼
4.4.8第2条第4款不是写着可以利用引下线做防侧击雷接闪器吗?都是一本规范,不能断章取义
回复
h236056751
2012年04月19日 00:31:33
9楼
水轮机主轴法兰接头水轮机主轴法兰接头水轮机主轴法兰接头水轮机主轴法兰接头水轮机主轴法兰接头水轮机主轴法兰接头
回复
不下棋的棋手
2012年04月19日 10:05:49
10楼
很简单,审图的神经病发作了
回复
不下棋的棋手
2012年04月19日 10:15:14
11楼
4.4.8 高度超过60m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径60m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:
1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施处理。
2)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
3)外部金属物,当其最小尺寸符合本规范第5.2.7条第2款的规定时,可利用其作为接闪器,还可利用布置在建筑物垂直边缘处的外部引下线作为接闪器。
4)符合本规范第4.4.5条规定的钢筋混凝土内钢筋和符合本规范第5.3. 5条规定的建筑物金属框架,当其作为引下线或与引下线连接时均可利用作为接闪器。
3 外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端,应与防雷装置等电位连接。



没有审图的人地说法