回气压力过高对制冷效果有何影响,所造成的原因就是系统堵和膨胀阀开启过大造成的吗,望告知,谢谢各位高手

回气压力过高对制冷效果有何影响,所造成的原因就是系统堵和膨胀阀开启过大造成的吗,望告知,谢谢各位高手
免费打赏
yishengjiadian
2012年04月15日 19:53:35
2楼
热负何过大,冷凝器散热不良可导致低压高;节流装置电子膨胀阀,热力膨胀阀开启度达大,可出现低压过高,高压偏低;压缩机吸排气不足(排气阀片坏,功率不足)也可发生低压高,高压低的现象。出现上述故障时,制冷(热)效果差,或无效果;个人观点,敬请同行斧正
回复
co936201979
2012年04月17日 10:37:25
3楼
系统堵塞;怎么会造成回气压力过高呀;搞不懂啦
回复
adingkgb
2012年04月17日 17:09:46
4楼
回气压力接近于蒸发压力,回气压力过高就相当于蒸发压力过高,会影响系统的降温幅度(蒸发温度过高)

另外,系统堵塞的话一般是造成回气压力降低
回复
zhangxiaofeng101
2012年04月17日 17:24:15
5楼
可能是蒸发温度高有关
回复
伏羲
2012年04月17日 20:26:17
6楼
解释的很好!!
回复
niu1063914167
2012年04月17日 22:03:18
7楼
会不会是活塞与缸桶间隙过大,照成排气量不够呢
回复
sontive
2012年04月18日 22:49:02
8楼
压缩机串气也会导致以上情况。
回复
lb967510
2012年04月19日 09:35:00
9楼
回气压力过高,热负荷过大,吸气阀片损伤造成密封不良有关
回复
ivwsdlfxk
2012年04月19日 22:38:51
10楼
1111……
回复
hoocah
2012年04月20日 02:21:58
11楼
你别告诉我,高压不生,低压不降。