在消防炮规范里并没有涉及到稳压问题,但炮进口压力较大80m左右,要系统平时正常漏水,压力不能保证。请问该怎么解决呢?
在消防炮规范里并没有涉及到稳压问题,但炮进口压力较大80m左右,要系统平时正常漏水,压力不能保证。请问该怎么解决呢?
2楼
没这么大压力,喷淋压力应满足.
回复
3楼
既然不要求稳压就不设稳压了,但设置火灾自动报警系统!
回复
4楼
我们目前计算的水炮水泵扬程为230米(楼高115米)。楼上的不知你是否做过。
回复
5楼
不是从一楼开炮,每层单独设消防跑。
回复
6楼
顶层设消防炮。泵房在地下,高差有115米。水炮进口压力80米,加上损失推算消防炮供水泵为230米了。怎么没人回答我是否加稳压?怎么解决?
回复
7楼
我以前做过是要加的,流量一般为5l/s.
回复
8楼
需要加稳压系统的
回复
9楼
我以前做过是要加的,流量一般为5l/s,喷淋系统分开设置。
回复
10楼
应该需要加稳压系统,个人认为可等同消火栓系统稳压.不知各位大侠有何高见.