读低压配电设计规范2011有感
zzhspeed
zzhspeed Lv.12
2012年04月13日 13:57:26
只看楼主

最大的感觉就是,句子太长太复杂了,原规范的简单句子全都改成晦涩难懂的复句,能读懂这本规范的人都是文学家。老朽如今已经看得头晕眼花,谁能帮我翻译一下这个句子:采用金属导管布线,除非重要负荷、狭路长度小于15m、金属导管的壁厚大于等于2mm,并采取了可靠的防水、防腐蚀措施后,可在屋外直接埋地敷设外,不宜在屋外直接埋地敷设。到底是什么不能怎么敷设,又怎么不能那么敷设的?求翻译。

最大的感觉就是,句子太长太复杂了,原规范的简单句子全都改成晦涩难懂的复句,能读懂这本规范的人都是文学家。
老朽如今已经看得头晕眼花,谁能帮我翻译一下这个句子:
采用金属导管布线,除非重要负荷、狭路长度小于15m、金属导管的壁厚大于等于2mm,并采取了可靠的防水、防腐蚀措施后,可在屋外直接埋地敷设外,不宜在屋外直接埋地敷设。

到底是什么不能怎么敷设,又怎么不能那么敷设的?求翻译。
geheime
2012年04月13日 14:59:51
2楼
砖家嘛,除了言简意赅以外,要的就是文字羞涩难懂。暂时还没拿到2011版。
大概意思就是说,穿金属管布线,不宜屋外直埋地敷设,除非同时满足以下两条,就可以直埋穿钢管敷设:
1.非重要负荷、狭路长度小于15m、金属导管的壁厚大于等于2mm;
2.采取了可靠的防水、防腐蚀措施。
既然是不宜,该咋样就咋样吧。
回复
yuexingyufs
2012年04月13日 16:52:05
3楼
回复
whatr
2012年04月13日 17:35:54
4楼
室外长线路 不能穿KBG/JDG管直埋
宜穿厚壁热镀锌钢管


的确是长难句、比六级考试还难
回复
whatr
2012年04月13日 17:37:46
5楼
编规范的鸟人很爱在标点符号、连词上做文章、放烟雾弹
回复
geheime
2012年04月13日 17:53:05
6楼

不是鸟人,是砖家,我们要尊重砖家--只要一说话就会引来一大片板砖的伟大行为艺术家。原本是没有砖家的,挨的板砖多了,才有了砖家一说。
回复
tnc
2012年04月14日 18:46:12
7楼
“狭路长度”是什么长度?
回复
shitor
2012年04月14日 20:37:26
8楼
我也像你这样,今年刚转行,加油吧!
回复
wboy8759
2012年04月14日 22:00:31
9楼


老先生,看规范条文要结合看后面所附的条文解释。帮你剪贴出来了:
原条文:
布线1.jpg
这一款条文的解释为:
布线说明.jpg
回复
zzhspeed
2012年04月15日 05:34:10
10楼
条文说明解释了钢管不适合室外敷设,那根据本条文,我使用2mm厚钢管室外敷设到底可不可以。
回复
一指慢
2012年04月15日 12:42:24
11楼
【采用金属导管布线,除非重要负荷、狭(线)路长度小于15m、金属导管的壁厚大于等于2mm,并采取了可靠的防水、防腐蚀措施后,可在屋外直接埋地敷设外,不宜在屋外直接埋地敷设。】
是这个意思吗?
当采用金属导管室外布线时,要满足下列3种情况才可以直接埋地敷设。
1、非重要负荷。
2、线路长度小于15m。
3、金属导管的壁厚大于等于2mm,并且采取了可靠的防水、防腐蚀措施。

当不能满足上述条件时,就不宜在屋外直接埋地敷设。
回复