10KV变电所保护接地、工作接地和防雷接地的联合接地系统对接地电阻、防雷引下线距电气设备的距离等等 有什么要求?有人说当雷电流沿避雷引下线流入大地的过程中会蔓延到配电柜上,所以最好防雷接地与保护接地、工作接地分开··而好多的电气图纸都是联合接地的型式,唯独今天供电局三产公司给我们设计的图纸是分开的接地型式,我想知道这两种型式的各自优缺点,在以后的设计中有所选择。
10KV变电所保护接地、工作接地和防雷接地的联合接地系统对接地电阻、防雷引下线距电气设备的距离等等 有什么要求?
有人说当雷电流沿避雷引下线流入大地的过程中会蔓延到配电柜上,所以最好防雷接地与保护接地、工作接地分开··而好多的电气图纸都是联合接地的型式,唯独今天供电局三产公司给我们设计的图纸是分开的接地型式,我想知道这两种型式的各自优缺点,在以后的设计中有所选择。
2楼
留个记号以后关注,也想听听怎么说
回复
3楼
哪一本规范··求解··
回复
4楼
路过,顶一个
回复
5楼
一般采用联合接地,实际工作中不可能完全分开。很多规范都主张采用联合接地。
回复
6楼
交流电气装置的接地DL/T 621—1997
3.1 电力系统中电气装置、设施的某些可导电部分应接地。接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。按用途接地有下列4种:a) 工作(系统)接地;b) 保护接地;c) 雷电保护接地;d) 防静电接地。
3.2 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求:
注:本标准中接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。
回复
7楼
也想听听怎么说
回复
8楼
JGJ16-200812.7.2
回复
9楼
没有说一定要分开的吧!看设计院的习惯
回复
10楼
这个不清楚啊,设计院的哥哥姐姐们,你们都是怎么做的?我现在都是用的联合接地~