发电机出线端接互感器的疑问。附图。
lan2241
lan2241 Lv.6
2006年10月20日 09:35:18
来自于变压器
只看楼主

关于电压互感器:我看很多图上,发电机出线端接了一组Y/Y绕组电压互感器,又接了一组Y/Y/△绕组的电压互感器,为什么要接两组?“Y/Y/△绕组的电压互感器”不是已经具备了“Y/Y绕组电压互感器”的作用了么? 关于电流互感器:发电机出线端(中间两组互感器)的电流互感器是不是励磁用的?是不是都由励磁厂家提供?上面两组互感器供测量、保护用的?设几组好?我知道一组差动,一组测量,还需要有什么?下面两组互感器一组差动,一组过电流,还需要有什么?

关于电压互感器:
我看很多图上,发电机出线端接了一组Y/Y绕组电压互感器,又接了一组Y/Y/△绕组的电压互感器,为什么要接两组?“Y/Y/△绕组的电压互感器”不是已经具备了“Y/Y绕组电压互感器”的作用了么?

关于电流互感器:
发电机出线端(中间两组互感器)的电流互感器是不是励磁用的?是不是都由励磁厂家提供?
上面两组互感器供测量、保护用的?设几组好?我知道一组差动,一组测量,还需要有什么?
下面两组互感器一组差动,一组过电流,还需要有什么?

过电流、过负荷、失磁如何采取保护?


问题很多,但集中在发电机出线端的接互感器情况。请师傅们多多帮助。

1161308117156.JPG

免费打赏
wxlin88888
2006年10月24日 13:22:15
2楼
Y/Y绕组电压互感器是给励磁、调速器用的。Y/Y/△绕组的电压互感器主要是给保护、测量、同期、故障录波等(如果有)用。
发电机出线端(中间两组互感器)的电流互感器是不是励磁用的?
是励磁用,有的调速器也需要电流,有的不要。
上面的CT要看你的接线,一般这里除了配发电机差动和测量外,有时还要配主变差动,和发电机差动有个交叉,如果有故障录波,可以加一组故障录波的CT。
回复
lan2241
2006年10月25日 22:18:45
3楼
二次回路真不好看懂。
谢谢wxlin88888
我一定认真学习。
回复
bichang8888
2006年10月30日 20:54:28
4楼
请问励磁PT柜的电压互感器一定要选用10/0.1KV这种吗
回复
33yubo
2006年11月01日 19:11:55
5楼

完全顶!
回复
ljj4218
2006年11月03日 22:39:50
6楼
能具体说话一下吗?
回复
wxlin88888
2006年11月07日 14:41:31
7楼
请问励磁PT柜的电压互感器一定要选用10/0.1KV这种吗
这个要看一次的电压等级,实际上应该是10/1.732 /0.1/1.732 ,根号3我这里不会敲,就用1.732代替了,如果发电机出口是10kV就用这个,是6kV就是6/0.1kV。
回复
chenxi9918
2006年11月23日 19:22:10
8楼
谢谢,我在学习中!
回复