消防水池要装设玻璃管水位计吗?如果要装,是不是和水箱的一样?玻璃管水位计长1.5米,超过1.5米的消防水池,就要装两个,那么消防水池壁上有留4个DN20左右的防水套管?真是这样做吗?最好有现场图片看看,谢谢了。
消防
水池要装设玻璃管水位计吗?如果要装,是不是和水箱的一样?玻璃管水位计长1.5米,超过1.5米的消防水池,就要装两个,那么消防水池壁上有留4个DN20左右的防水套管?真是这样做吗?最好有现场图片看看,谢谢了。
12楼
消防水池要做的,做法和生活水池一样,不过我们是一个水池装一个水位计就可以了。当然水位计有好多种。
回复
13楼
只要有监测液位的手段即可,不一定非要用最原始的玻璃液位计。
回复
14楼
我做的工程都做了玻璃液位计的,不是像你说的只有1.5米啊,你可以按照水位高度选择长度啊,预留DN25空洞2个就可以了!
回复
15楼
最新的消防控制室技术要求里规定,要在控制室显示消防水池、水箱的水位。
回复
16楼
有没有水位计的具体规格型号的册子啊