一个关于消防水池的问题,请教各位,谢谢
wqaz123
wqaz123 Lv.3
2012年04月13日 11:01:53
只看楼主

消防水池要装设玻璃管水位计吗?如果要装,是不是和水箱的一样?玻璃管水位计长1.5米,超过1.5米的消防水池,就要装两个,那么消防水池壁上有留4个DN20左右的防水套管?真是这样做吗?最好有现场图片看看,谢谢了。

消防 水池要装设玻璃管水位计吗?如果要装,是不是和水箱的一样?玻璃管水位计长1.5米,超过1.5米的消防水池,就要装两个,那么消防水池壁上有留4个DN20左右的防水套管?真是这样做吗?最好有现场图片看看,谢谢了。
免费打赏
yanbingzheng
2012年04月14日 16:43:04
2楼
我以前做消防水池都没装
回复
corelli
2012年04月14日 20:39:11
3楼
测水位的方法很多,玻璃管是最初级的
回复
yancheng8509
2012年04月16日 16:37:35
4楼
以前在学校的实验楼上看到过消防水池,没发现玻璃管啊;测水位应该采用其他的方法吧!
回复
wangweivcc8
2012年04月17日 10:47:31
5楼
我们做的工程一般都没有设置玻璃水位计。
回复
rht1822
2012年04月17日 11:05:46
6楼
要做,此外,可以要求电专业做液位显示
回复
hao211204
2012年04月17日 11:15:12
7楼
消防水池要装液位计,是有相关规定吗? 不太清楚
回复
sjp8426
2012年04月17日 14:34:34
8楼
不太清楚,好像是要液位显示
回复
sqm.-001
2012年04月17日 16:55:50
9楼
不需要吧,弄个液位显示器 就行了
回复
renyyok
2012年04月18日 12:20:26
10楼
《建筑给水排水设计规范》
3. 7. 7 水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:
……
7 水塔、水池应设水位监视和溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。

这里在“水池”前可没加任何描述/限制的词,因此是指所有的水池,不管是生活用水,还是消防,还是中水,只要是水池,就该有水位监视。而玻璃管水位计是最简单最便宜也是最可靠的水位监视了
回复
dyx99
2012年04月19日 17:06:43
11楼
规范没有要求这方面的要求
回复