不定期真题讨论之二:2011年案例上午第4题:给水系统设计流量
老曹
老曹 Lv.6
2012年04月13日 10:41:50
只看楼主

某城镇水厂设计水量为48000m3/d,水厂自用水量占其设计水量的10%,若原水输水管道漏损水量占水厂设计水量的5%,则其取水泵房设计流量应为下列哪项?(A)2000m3/h (B)2100m3/h (C)2200m3/h (D)2300m3/h 首先明确几个概念:最高日供水量:供水系统每天的供水量是不同的。在供水系统服务期内或一年内某天的供水出现最大,此日的供水量称之为最高日供水量。

某城镇水厂设计水量为48000m3/d,水厂自用水量占其设计水量的10%,若原水输水管道漏损水量占水厂设计水量的5%,则其取水泵房设计流量应为下列哪项?

(A)2000m3/h (B)2100m3/h (C)2200m3/h (D)2300m3/h

首先明确几个概念:
最高日供水量:供水系统每天的供水量是不同的。在供水系统服务期内或一年内某天的供水出现最大,此日的供水量称之为最高日供水量。

水厂自用水量:水厂沉淀池排泥、滤池反冲等的用水量,见规范2.0.9条。

水厂设计水(流)量:可理解为用于设计水厂构筑物的水量,应为最高日供水量+水厂自用水量,见规范9.1.2条,注考教材P20。

水厂设计规模:可理解为水厂的最大日供水量,即给水系统的最高日供水量,见规范4.0.2条,注考教材P20。注意设计规模不包括消防用水和水厂自用水量。

上述几个概念容易混淆,是由于文字比较相近的缘故,其实,有必要搞这么多简单而不容易区别的概念吗?o(∩_∩)o 哈哈


给排水构筑物的设计流量,应为其输出(供给下游)的流量+自用水量
所以,根据上述概念,取水泵房是供给水厂的,其设计流量=水厂的用水量(水厂的设计水量)+原水输水管道漏损水量
48000*1.05/24=2100 m3/h


按照注考教材P21,也可以算出答案来。不过太繁琐。


仔细考虑,水厂每个构筑物的设计水量应该不同,下游构筑物设计水量一般小于上游构筑物的设计水量。但水厂设计时较少这么考虑,沉淀池和滤池的设计水量(设计流量)一般取相同的数值。

为了方便大家查阅,我把自己写过的真题讨论汇总在博客里。
http://lcgps.blog.163.com/

[ 本帖最后由 caoxish 于 2012-4-21 10:44 编辑 ]
免费打赏
慈悲
2012年04月25日 15:30:21
32楼
NND,楼主真会误导人,简单问题搞得这么复杂,垃圾
回复
yuanzhou
2012年04月27日 10:31:38
33楼
支持老曹,分析的很好,正确.以规范为准,去年还要这么分析就不会错了.
回复
lvkailei
2012年05月03日 15:30:21
34楼
见秘书处教材21页,上面说的很清楚。(48000/24)*(1+10%+5%)=2300m3/h。选D
回复
gpslinch
2012年05月03日 15:51:10
35楼
这个概念是很容易弄混!
回复
zl19830211feng
2012年05月03日 16:54:04
36楼
正确答案应该是2300m3/h,取水泵站水量应该包含水厂自用水。
回复
老布什
2012年05月03日 18:16:08
37楼
答案是2200m3/h
回复
wssy
2012年05月03日 21:05:45
38楼
楼主是对的,我错了,对不起
回复
engineerli
2012年07月18日 06:29:25
39楼
按教材先算出最高日供水量48000/24/(1+10%)
再按去睡构筑物算出 48000/24/(1+10%)*(1
+10%+5%)=2090
约 2100
回复
慈悲
2012年07月18日 21:57:12
40楼
32楼本人已经回复,回复日期是2012.04.25,如今再看这道题目,还是楼主分析的对。刚复习太不深入了。
回复
lzjm88
2012年07月19日 16:58:25
41楼
我认为楼主的计算的2100m3/h是对的。我从另外一个方面理解:
依题意:水厂自用水量为48000*10%=4800m3/d;
管道漏损水量为48000*5%=2400m3/d;
水厂设计水量=设计规模+自用水
泵站水量=设计规模+自用水+漏损=(48000+2400)/24=2100m3/h
回复

相关推荐