不定期真题讨论之二:2011年案例上午第4题:给水系统设计流量
老曹
老曹 Lv.6
2012年04月13日 10:41:50
只看楼主

某城镇水厂设计水量为48000m3/d,水厂自用水量占其设计水量的10%,若原水输水管道漏损水量占水厂设计水量的5%,则其取水泵房设计流量应为下列哪项?(A)2000m3/h (B)2100m3/h (C)2200m3/h (D)2300m3/h 首先明确几个概念:最高日供水量:供水系统每天的供水量是不同的。在供水系统服务期内或一年内某天的供水出现最大,此日的供水量称之为最高日供水量。

某城镇水厂设计水量为48000m3/d,水厂自用水量占其设计水量的10%,若原水输水管道漏损水量占水厂设计水量的5%,则其取水泵房设计流量应为下列哪项?

(A)2000m3/h (B)2100m3/h (C)2200m3/h (D)2300m3/h

首先明确几个概念:
最高日供水量:供水系统每天的供水量是不同的。在供水系统服务期内或一年内某天的供水出现最大,此日的供水量称之为最高日供水量。

水厂自用水量:水厂沉淀池排泥、滤池反冲等的用水量,见规范2.0.9条。

水厂设计水(流)量:可理解为用于设计水厂构筑物的水量,应为最高日供水量+水厂自用水量,见规范9.1.2条,注考教材P20。

水厂设计规模:可理解为水厂的最大日供水量,即给水系统的最高日供水量,见规范4.0.2条,注考教材P20。注意设计规模不包括消防用水和水厂自用水量。

上述几个概念容易混淆,是由于文字比较相近的缘故,其实,有必要搞这么多简单而不容易区别的概念吗?o(∩_∩)o 哈哈


给排水构筑物的设计流量,应为其输出(供给下游)的流量+自用水量
所以,根据上述概念,取水泵房是供给水厂的,其设计流量=水厂的用水量(水厂的设计水量)+原水输水管道漏损水量
48000*1.05/24=2100 m3/h


按照注考教材P21,也可以算出答案来。不过太繁琐。


仔细考虑,水厂每个构筑物的设计水量应该不同,下游构筑物设计水量一般小于上游构筑物的设计水量。但水厂设计时较少这么考虑,沉淀池和滤池的设计水量(设计流量)一般取相同的数值。

为了方便大家查阅,我把自己写过的真题讨论汇总在博客里。
http://lcgps.blog.163.com/

[ 本帖最后由 caoxish 于 2012-4-21 10:44 编辑 ]
免费打赏
lilun3
2012年04月19日 20:27:42
22楼
48000是教材12页的Qd,按教材13页取水构筑物、一级泵站及输水管计算流量公式1-1-2应为2300
回复
cwszby
2012年04月20日 08:50:11
23楼
“水厂设计水(流)量:可理解为用于设计水厂构筑物的水量,应为最高日供水量+水厂自用水量,见规范9.1.2条,注考教材P20。”

关键在于水厂设计流量的概念,若设计流量包含水厂自用水量,那就应该是2100

唉,考试不应当玩这种文字游戏啊
回复
铁塔
2012年04月20日 09:23:02
24楼
2100应该没什么争议吧,考的最基本的概念掌握程度。
回复
啊么么
2012年04月20日 10:54:23
25楼
我也赞成2100,曹老师分析很透彻了。

仔细看看秘书处三版给水工程P20公式(1-1)、(1-2) ;式1-2中的Qd为最高日供水量
回复
geipaishui2003
2012年04月20日 11:05:58
26楼
给水规范
7.1.2 从水源至城镇净水厂的原水输水管(渠)的设计流量,应按最高日平均时供水量确定,并计入输水管(渠)的漏损水量和净水厂自用水量。,2100肯定是不对的
回复
地下城管
2012年04月20日 11:44:59
27楼
头晕了,到底哪个是对的
回复
啊么么
2012年04月20日 12:48:41
28楼



对头,规范肯定没有错,但是是最高日平均时 供水量,题目中没有给供水量吧,我觉得应该还是2100
回复
啊么么
2012年04月20日 12:51:51
29楼
等待回复。。。。

[ 本帖最后由 tjh2991000 于 2012-4-20 12:52 编辑 ]
回复
老曹
2012年04月20日 23:09:13
30楼
希望大家看明白题目和别人的观点,然后再讨论。

只讨论题目,没有必要人身攻击

回复
lwxufeng
2012年04月23日 22:27:27
31楼
9.1.2 水处理构筑物的设计水量,应按最高日供水量加水厂自用水量确定。
回复

相关推荐

APP内打开