用一般的空气处理机组做新风机组可以吗?
xlsamys
xlsamys Lv.2
2006年10月19日 22:29:51
来自于中央空调
只看楼主

用一般的空气处理机组做新风机组可以吗?有没有什么需要注意的地方呢?

用一般的空气处理机组做新风机组可以吗?有没有什么需要注意的地方呢?
免费打赏
vincent_nk
2006年10月20日 08:34:13
2楼
什么叫空气处理机组?
什么叫新风机组?
回复
xfj139
2006年10月20日 09:08:28
3楼
处理新风的才是新风机组
回复
lizhencai
2006年10月20日 09:44:44
4楼
空气处理机组一般指循环机组,它和新风机组的主要区别在于盘管的不同,盘管不同的地方也主要是水量和水速的不同!如果这些不需要考虑的话,可以直接使用!
回复
ylst
2006年10月24日 17:44:40
5楼
你说的空气处理机组是用冷冻水地吗?如果是走水的末端应该可以用来处理新风,只是新风负荷较大要加大型号
回复
nky6666
2006年10月24日 19:50:23
6楼
可以,只不过盘管不太一样
回复
michelle5156
2006年11月09日 10:57:47
7楼
新风机组主要针对室外新风的状态点进行处理,而空气处理机组主要针对室内循环风的状态进行处理。
回复
freemanjin
2006年11月11日 14:50:37
8楼
7楼对。补充一点,一般的空气处理机组都有新风工况和空调工况的(样本上都有),就是说明在这两种工况下的换热性能的。
回复
crab
2006年11月13日 11:58:29
9楼
新风机组主要针对室外新风的状态点进行处理,而空气处理机组主要针对室内循环风的状态进行处理。
七楼得是正解