有机械排烟一定要有火灾报警吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年04月11日 12:20:22
只看楼主

参考JGJ16-2008 13.1.3.4 设有机械排烟的公共场所应设火灾自动报警系统看陆总实用供热空调设计手册1233页,13.8.1第一条的意思是可以只设手动开启装置吗?这样矛盾了吗?还有个问题火灾报警系统可以只设感烟探头不设其他吗?

参考JGJ16-2008 13.1.3.4 设有机械排烟的公共场所应设火灾自动报警系统
看陆总实用供热空调设计手册1233页,13.8.1第一条的意思是可以只设手动开启装置吗?这样矛盾了吗?
还有个问题火灾报警系统可以只设感烟探头不设其他吗?

QQ截图未命名.png

免费打赏
hhhcaics
2012年04月20日 00:33:15
12楼

有喷淋就要设探测器? 说来听听
回复
夜宵77
2012年04月20日 09:09:11
13楼
我是暖通的,遇到防排烟问题,请教下电气的大侠们,我觉得规范自相矛盾了。《高规》条文说明8.4.8 的图也和这里一样,按照它的意思是只设手动开启装置也可以,又和《建规》9.4.6.2

2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;矛盾了
回复
zzhspeed
2012年04月20日 10:46:53
14楼
这个关键还是要看机械排烟到底是否可以手动操作。
我的理解应该需要自动控制,因为机械排烟的地方不可能总有人值班,没有感应器那机械排烟的启动信号从哪里来?所以火灾报警联动系统是必须的,当然也有的风机控制箱整合了火灾报警器的功能,可以直接引出一个感烟探头,但这都是很小规模的情况。大多数时候,还是应该上消防控制室的。
如果设了火灾报警系统,探头、手报、警铃、消防电话这些都是必须的。
回复
夜宵77
2012年04月20日 13:05:41
15楼
对的,就是很小规模的情况下,我们电气专业说不需要设自动报警,这样的话就按照你说的直接引出一个感烟探头,这样不违反规范吧
回复
wangxd434
2012年04月21日 16:59:44
16楼
火灾自动报警是消防中对电气的要求,是否需要做得看建筑类别,排烟系统会做一定的控制要求,电气只是需要满足暖提的控制和配电要求即可。两者没有绝对的联系。
回复
merrilj
2012年04月21日 20:27:12
17楼
自动报警和手动操作不矛盾啊
一个是火警,另一个是开启排烟
火警是报警,不是必然和所有的消防措施联动的
理论上讲如果24小时有人值班,保证收到报警确认情况后及时开启排烟的话没有问题
即使火灾报警自动联动排烟和消防,一般也有切换成手动功能的
回复
zzhspeed
2012年04月23日 10:46:11
18楼

这得看消防队对规范怎么理解了。
我查了那条规范,上面说的是“公共建筑”而不是“公共场所”,所以如果定性是住宅或工业建筑就没关系。
假如真的是公共建筑(比如宿舍),我一般首先会召集建筑专业和暖通专业一起讨论,看是否可以通过加窗来取消机械排烟。不能取消,就要加消防控制室。
建筑专业如果有经验的话,他一般在设计的时候就会避免机械排烟的问题,因为一旦弄出消控室来他也很难受,领导也一般是倾向于对建筑和暖通施压。
类似的还有卷帘门问题,为了个卷帘门加双电源,领导立马跟建筑火了。我就干过几次这种事,所以建筑慢慢都学乖了。现在轻易不敢整出排烟风机和卷帘门来了,呵呵。
最后,即使加自动报警也不是很大的问题,因为本来建筑规模就不大,除了俩探头和联动风机以外,随便在各层门口放个手报和声光报警器,区域报警器往值班室墙上一挂就行了,不费事。

[ 本帖最后由 zzhspeed 于 2012-4-23 11:06 编辑 ]
回复
夜宵77
2012年04月23日 13:22:45
19楼
谢谢,我们建筑的对自然排烟条件也不是很理解,他本意是想自然排烟,最后按照规范还得上机械排烟,他也不想改了,觉得小系统,造价也不会很高,就因为担心造价,已经做了机械排烟了,要是再上自动报警,那不是造价又上去了
回复
zzhspeed
2012年04月23日 14:25:03
20楼
提高造价也是没办法的事,下回设计让建筑注意就是了
回复
夜宵77
2012年04月23日 18:52:08
21楼
谢谢这位前辈
回复

相关推荐

APP内打开