参考JGJ16-2008 13.1.3.4 设有机械排烟的公共场所应设火灾自动报警系统看陆总实用供热空调设计手册1233页,13.8.1第一条的意思是可以只设手动开启装置吗?这样矛盾了吗?还有个问题火灾报警系统可以只设感烟探头不设其他吗?
参考JGJ16-2008 13.1.3.4 设有机械排烟的公共场所应设火灾自动报警系统
看陆总实用供热空调设计手册1233页,13.8.1第一条的意思是可以只设手动开启装置吗?这样矛盾了吗?
还有个问题火灾报警系统可以只设感烟探头不设其他吗?
2楼
顶起来,没人吗?
回复
3楼
火灾自动报警系统涵盖了许多报警设备,主要根据建筑物的性质定论,好好研究一下相关消防规范,《建筑防火设计规范》、《高规》等,你的项目情况不清,不好作评论。我们施工中也碰到过,只有消火栓系统的项目,是一个小学。你可以上消防人网,里面要的规范都可以下载。
回复
4楼
没有人回答你,是因为你发错了板块,这个问题应该由电气设计师来回答。
回复
5楼
排烟控制暖通专业也要知道的吧?
回复
6楼
有排烟、未必设感应探测器
做联锁即可。而不是消防联动
有喷淋,要设感烟探测器
回复
7楼
其实我疑惑的是着火时,怎么知道应该开哪个防烟分区的排烟口。
回复
8楼
那这条规范怎么理解?JGJ16-2008 13.1.3.4 设有机械排烟的公共场所应设火灾自动报警系统
回复
9楼
带机械排烟的公共建筑你就设火灾自动报警吧。
回复
10楼
机械排烟和火灾报警是两个规范,不是必须得,就像有时设了自动喷淋缺可以不设报警一样,第二个:只设探头不设别的,那报警向那报呢,有什么用?这是一个系统
回复
11楼
只设探头,达到机械排烟的自动开启,主要是建规9.4.6.2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;
回复