参考JGJ16-2008 13.1.3.4 设有机械排烟的公共场所应设火灾自动报警系统看陆总实用供热空调设计手册1233页,13.8.1第一条的意思是可以只设手动开启装置吗?这样矛盾了吗?还有个问题火灾报警系统可以只设感烟探头不设其他吗?
参考JGJ16-2008 13.1.3.4 设有机械排烟的公共场所应设火灾自动报警系统
看陆总实用供热空调设计手册1233页,13.8.1第一条的意思是可以只设手动开启装置吗?这样矛盾了吗?
还有个问题火灾报警系统可以只设感烟探头不设其他吗?
22楼
排烟联动要设烟感,防烟分区某一处报警,整个区的排烟阀打开。
回复
23楼
民建里有这一条吗。。。。。。。。。
一般来说,我在考虑是否设置火灾报警的时候不会去考虑暖通怎么设置(当然是否设中央空调对我来说还是有区别的)如果暖通有排烟风机,他会提控制联锁要求,无非是火警,防火阀联跳相应的风机(专用的事故排烟风机除外),起风机前先启排烟阀。一般来说暖通专业只是要求确认火灾熄灭后手动启动风机及阀门。特殊对人员安全有要求的专用排烟风机要求控制盘上有直拉线以及就地启动按钮室内外均要装。
真不记得暖通还会强制我装火警这一说法。。。
[
本帖最后由 inrain 于 2012-4-23 23:11 编辑 ]
回复
24楼
规范条文楼主已经写明了。
我想规定这一条并不是暖通专业对电捆绑的要求,而是电专业自己的需要。首先是因为既然有排烟风机,那就说明火灾时危险程度较高,高危险情况就有必要设自动报警。其次是排烟风机本身就需要探头、联动、手动等功能,如果没有火灾报警器和值班人员,就无法实现风机的可靠运行,因此需要自动报警系统和值班室。
回复
25楼
以下仅代表个人意见:
1、和防排烟、火灾自动报警系统有关系的规范《民用建筑电气设计规范》第13.1.3条1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;4)设有机械排烟的公共建筑;
2、暖如果该建筑属于高层建筑,那么就不用讨论,肯定是要设计火灾自动报警系统的。现在问题主要集中在如果建筑本身是个多层建筑,既然暖通设计了防排烟系统,那么该建筑的重要性和防火要求相对较高,如果是公共建筑,那么利用13.1.3条规范也要设计火灾自动报警系统,如果是多层住宅类建筑,就个人理解来说,通风专业设计防排烟系统的可能性较小,一旦设计了防排烟,足以说明防火要求很高,既然防火要求很高那么设计火灾自动报警系统也在情理之中了。
3、就防排烟系统本身来说,如果设计了防排烟系统,不设计火灾自动报警系统,防排烟系统就不能完全发挥其作用。试想当火灾发生时,如果没有自动报警,那么只能靠人为发现,在夜晚没人值班的时候发生火灾,能人为发现的几率有多大,即便发现了也是火势达到一定的程度了,这样要么没发现火灾,要么发现了也没办法去现场手动启动防排烟设施,即便是有办法手动启动,此时也已经造成了一定的经济损失,这和当初设计防排烟系统的理念不符吧。
回复
26楼
这个我也遇到哈,前天刚遇到的,一个小工程按规范是不要设置报警的,可是有机械排烟,我本来也以为可以不要做,结果被我们总工说了哈,他说一定要做的,其实很大一部分要不要做要取决于当地审图中心跟消防部门的意见,想不做的话最好先问问他们先~反正我们这是一定要做的!!!
回复
27楼
学习了。。。
回复
28楼
本来其实不用做机械排烟的,感觉建筑的设计不太合理,这么小的工程,完全可以开窗来实现
回复
29楼
回复
30楼
回1楼,个人经验,普通房间,目前装2个以上感烟探头即可,部分地方可能需要装1温感1烟感,或2种类型的烟感。。。。。。。其他种类的探头用的教少(感温电缆也用得很多),当然,作为一个系统,火警除了探头外自然还有总线设备,模块,声光,电话,HMI等等的组成了。。。。。总不可能做个探头联跳电源就结束了吧。。。
消防局不会同意的:)
[
本帖最后由 inrain 于 2012-4-27 22:29 编辑 ]
回复
31楼
我们这里(宁波)上了机械排烟的,都要设置自动报警,否则审图要卡的。烦请建筑、暖通等专业尽量别整出这些东西出来。有时候小小的一台风机电专业要做死人的。