有机械排烟一定要有火灾报警吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年04月11日 12:20:22
只看楼主

参考JGJ16-2008 13.1.3.4 设有机械排烟的公共场所应设火灾自动报警系统看陆总实用供热空调设计手册1233页,13.8.1第一条的意思是可以只设手动开启装置吗?这样矛盾了吗?还有个问题火灾报警系统可以只设感烟探头不设其他吗?

参考JGJ16-2008 13.1.3.4 设有机械排烟的公共场所应设火灾自动报警系统
看陆总实用供热空调设计手册1233页,13.8.1第一条的意思是可以只设手动开启装置吗?这样矛盾了吗?
还有个问题火灾报警系统可以只设感烟探头不设其他吗?

QQ截图未命名.png

免费打赏
ad_zjw
2012年04月28日 08:31:25
32楼

回复
zhaoliusijia
2012年05月03日 22:32:11
33楼
高层都要设计,在走廊中要有烟感,手报,声光,电话,防排烟系统,消火栓系统,地下室要设置喷淋系统高层都要设计,在走廊中要有烟感,手报,声光,电话,防排烟系统,消火栓系统,地下室要设置喷淋系统
回复
夜宵77
2012年05月04日 12:39:53
34楼
兄弟,我也是宁波的,这么巧。。。。那难了,电气的要骂死我了
回复
intertu
2012年05月04日 15:48:52
35楼
有排烟、未必设感应探测器
做联锁即可。而不是消防联动

有喷淋,要设感烟探测器
回复
zzhspeed
2012年05月04日 21:15:17
36楼

不感应烟,怎么晓得要排烟?
回复
chrxmmz
2012年05月05日 16:42:02
37楼
还不太懂,学习一下。
回复
ozhwen6699
2012年05月08日 11:20:39
38楼
机械排烟一定要有火灾报警,这是规范。至于说到手动开启,只是辅助手段。
回复
fortunemin
2012年05月09日 12:11:40
39楼
设70度电动防火阀即可,防火阀与排烟风机联动
回复
xmzhao_1
2012年05月09日 13:04:29
40楼
“JGJ16-2008 13.1.3.4 “我没找到这一条,讨论没有意义
回复
redsun831023
2012年05月11日 22:12:56
41楼
13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统:
1 高层建筑:
1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;
2)建筑高度超过24m的其他高层民用建筑,以及与其相连的建筑高度不超过24m的裙房。
2 多层及单层建筑:
1)9层及9层以下的设有空气调节系统,建筑装修标准高的住宅;
2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑;
3)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、影剧院等公共建筑;
4)设有机械排烟的公共建筑;
5)除敞开式汽车库以外的I类汽车库,高层汽车库、机械式立体汽车库、复式汽车库,采用升降梯作汽车疏散口的汽车库。
3 地下民用建筑:
1)铁道、车站、汽车库(I、Ⅱ类);
2)影剧院、礼堂;
3)商场、医院、旅馆、展览厅、歌舞娱乐、放映游艺场所;
4)重要的实验室、图书库、资料库、档案库。
回复