不懂火灾自动报警系统?系统组成及动作原理解析!
wx_12356433
2024年06月13日 14:33:22
来自于防雷减灾
只看楼主

来源:网络资料 如有侵权,请联系删除     火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有辅助功能的装置组成。 目的是为了早期发现并通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,减小损失。 现阶段,火灾自动报警系统发展到智能型火灾探测报警系统阶段。属于模拟量总线系统。探测器为具有独立智能产品,它能将环境的火灾参数变化量发送给报警控制器,报警控制器对一组参数与事先存入计算机的标准变化特性曲线相比较,以确认火灾是否发生。因此智能型设备具有更高的可靠性和抗误报警能力。

来源:网络资料

如有侵权,请联系删除

   

火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有辅助功能的装置组成。

目的是为了早期发现并通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,减小损失。

现阶段,火灾自动报警系统发展到智能型火灾探测报警系统阶段。属于模拟量总线系统。探测器为具有独立智能产品,它能将环境的火灾参数变化量发送给报警控制器,报警控制器对一组参数与事先存入计算机的标准变化特性曲线相比较,以确认火灾是否发生。因此智能型设备具有更高的可靠性和抗误报警能力。


火灾自动报警系统构成及应用型式:          


火灾自动报警系统由下列部分或全部构成:

①火灾探测报警系统:由火灾报警控制器、显示盘、图形显示装置、探测器、手动按钮、声/光警报器等部分或全部设备组成。

②消防联动控制系统:由消防联动控制器、模块(远程控制器)、消防电气控制装置、消防电动装置等消防设备组成。

③可燃气体探测报警系统:由可燃气体报警控制器和可燃气体探测器构成。

④电气火灾监控系统:由电气火灾监控设备和电气火灾监控探测器构成。


按照GB50116,

火灾探测报警系统的类型形式有:


1、区域报警系统:由区域(火灾)报警控制器和火灾探测器等组成的功能简单的系统。

2、集中报警系统:由集中火灾报警控制器、区域(火灾)报警控制器和火灾探测器组成的功能较复杂的系统。

3、控制中心报警系统:由消防控制室的联动控制设备、图形显示装置、集中报警控制器、区域(火灾) 报警控制器和火灾探测器等组成的功能复杂的系统。

4、家用火灾报警系统:有A、B、C、D四种完全不同形式的系统。


火灾探测报警系统应用形式选择

应符合如下规定:


1、区域报警系统:宜用于二级和三级保护对象。

2、集中报警系统:宜用于一级和二级保护对象。

3、控制中心报警系统:宜用于特级和一级保护对象。

4、家用火灾报警系统:用于住宅、公寓等居住场所。其中A类和B类家用系统宜用于有物业管理的住宅,C类家用系统宜用于没有物业管理的单元住宅,D类家用系统可用于别墅式住宅。


火灾自动报警系统构成介绍:          
01          

           
1.光电感烟探头            

           

           

光电感烟探头是一种检测燃烧产生的烟雾微粒的火灾探测器。光电感烟作为前期、早期火灾报警是非常有效的。对于要求火灾损失小的重要地点,火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的火灾,都适合选用。


02          

           
2.差定温式探测器            

           

           

差定温火灾探测器是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度,特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所,与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾,减少损失。

03          

           
3.手动火灾报警按钮            

           

           

手动火灾报警按钮主要安装在经常有人出入的公共场所中明显和便于操作的部位。当有人发现有火情的情况下,手动按下按钮,向报警控制器送出报警信号。手动火灾报警按钮比探头报警更紧急,一般不需要确认。因此,手动报警按钮要求更可靠、更确切,处理火灾要求更快。

04          

           
4.消火栓按钮            

           

           

消火栓按钮安装在消火栓箱中。当发现火情必须使用消火栓的情况下,手动按下按钮,向消防中心送出报警信号,在主机设置在自动时,将直接启动消火栓泵。

05          

           
5.喷淋头            

           

           

动作温度68℃玻璃球充液颜色为红色。动作温度93℃玻璃球充液颜色为绿色,厨房等高温场所使用

06          

           
6.水流指示            

           

           

在喷淋系统的楼层支路管道上安装,从顶楼到地下每层1个,当管网内的水流动,并且流量大于15L/min时,水流指示即因叶片受水流的冲击而改变开关的状态,发出报警讯号,从而起到检测和指示报警楼层的作用。

07          

           
7.湿式报警阀            

           

           

它使水单向流动,依靠管网侧水压的降低而开启阀瓣,有一只喷头爆破就立即动作送水去灭火。

08          

           
8.排烟机            

           

           

排烟系统是将烟气排出建筑物外,是人员安全疏散的重要保证。排烟机平时可以低速用于通风换气,火灾时远程启动高速排烟。

09          

           
9.排烟阀            

           

           

在通风管上设排烟阀,平时关闭排烟阀,火灾时打开着火区的排烟阀。

10          

           
10.正压送风机            

           

           

火灾时人员逃生通道应是楼梯间。因此,保持楼梯间的正压使烟火不得入内就十分重要了。
正压风机一般处于屋顶,与各层的正压风阀联动。火灾初起时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态。

11          

           
11.正压送风阀            

           

           

正压送风是阻止烟气进入疏散区域 。
火灾时打开对应区域正压风机及对应正压送风阀,令新鲜空气高压充入,达到阻止烟气的目的。

12          

           
12.新风机组            

           

           

楼外新鲜空气由机组吸入,经过温度增减调节和加湿处理后,通过送风风道送到各个房间。

13          

           
13.空调机组            

           

           

少量的楼外新鲜空气和大量的室内回风由机组吸入,经过温度增减调节和加湿处理后,通过送风风道送到各个房间。

14          

           
14.防火阀            

           

           

防火阀安装于空调风管回风口,当出现火情时关闭防火阀能阻断风管,起到两个作用:
1.不往火灾现场输送空气,避免助燃;
2.阻止火源从风管往其它地方扩散。

15          

           
15.消防电梯            

           

           

火灾时,电梯无论在任何方向和位置,必须迫降到1层并自动开门以防困人。到达1层后,电梯转入消防状态,可由消防救援人员根据情况进行消防运行。

16          

           
16.消防广播            

           

           

用于指挥疏散

17          

           
17.消防电话            

           

           

用于消防中心和现场之间的通讯,启动多个可多方通话,可报警、核对警情、指挥救援和故障联络。

18          

           
18.消火栓泵            

           

           

19          

           
19.喷淋泵            

           

           

20          

           
20.压力开关            

           

           

在水的压力作用下,使其中的触点动作输出信号至消防中心主控制器。

21          

           
21.控制器主机            

           

           

火灾报警控制器是火灾自动报警控制系统的核心
① 能接收探测信号,转换成声、光报警信号,指示着火部位和记录报警信息。
② 可通过火警发送装置启动火灾报警信号,或通过自动灭火控制装置启动自动灭火设备和联动控制设备。
③ 自动监视系统的正确运行和对特定故障给出声光报警。

22          

           
22.切断非消防电            

           

           

火灾确定后,应能在消防控制室或配电室手动切断相关区域的非消防电源。”可见,国家防火规范对非消防电源的切断做了严格的规定,即火灾确认后,才能切断非消防电源。这说明非消防电源的切断是个很严肃的问题,不能一有火警就立刻自动切断。
采用消防控制室全楼切断,切断非消防电的范围:冷水机组及其附属泵和楼内所有空调机组、新风机组、风机盘管,客梯,通讯交换机、1楼以上的全部照明(消防中心除外)、1楼以上的全部非消防专用的设备电源。

23          

           
23.防火卷帘门            

           

           

是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计上采用了卷轴内藏的特点,具有结构合理紧凑。防火卷帘帘面通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降。起到防火、隔火作用,产品外形平整美观、造型新颖,具有钢性强。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。

24          

           
24.气体灭火            

           

           

系统具有自动、电气手动和机械应急手动三种控制方式。系统主要由:气体灭火控制器、灭火剂储瓶、瓶头阀、电磁瓶头阀、选择阀、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、压力讯号器、火灾探测器、储瓶框架、喷嘴及管路系统等组成。根据使用要求,可设计成无管网系统、单元独立系统和组合分配系统,实施对单区和多区的保护。该系统主要适用于:电子计算机房、图书馆、档案馆、配电房、电讯中心、地下工程等重点部门的消防保护。

  


免费打赏
一帆风顺00
2024年09月23日 21:39:42
3楼

图文并茂的好资料,谢谢楼主分享。

回复

相关推荐

APP内打开