10KV合上地刀送电后果会怎样?
fengche1915
fengche1915 Lv.10
2012年04月11日 11:02:08
只看楼主

如果进线柜是合上地刀的,如果前端送电过来,后果是怎样的?

如果进线柜是合上地刀的,如果前端送电过来,后果是怎样的?
zzhspeed
2012年04月11日 11:10:02
2楼
会有五防连锁措施,不会发生短路的。
回复
feidankt66
2012年04月11日 11:16:44
3楼
如果接地刀在合闸位置 前端送电来 肯定短路爆炸;一般进线端是不准设置接地刀的。
回复
zyz8438
2012年04月11日 11:28:17
4楼
如果能的话,那会很壮观!
回复
dq1984
2012年04月11日 11:32:10
5楼
有联锁,不可能发生的事情,如果发生了,那就对地发电
回复
lingxuct
2012年04月11日 12:11:02
6楼
老鼠说了,很壮观!

这就是以前我一直反对的“进线装接地刀闸”的事,如果进线接地刀闸在合位,上级“带接地线送电”,那个出线的速断动作。如果上下级之间的线路阻抗不大时,送电侧母线会出现严重低电压!整个10KV系统各相关过流保护会启动(有延时,来不及动作时,故障线路的速断已跳闸。

10KV带接地刀闸送电“很壮观”,有没有听说“35KV带接地合闸”?
且是一个电站向一个变电所送电,班长误把预令向下面操作人员发成正令,结果:

把整个电站的中间一级(上是110KV,下是6KV)35KV母差跳闸,6KV系统只有发电机,低周动作,所有出线(6KV)也跳光!
35KV三相短路+接地时,严重低电压,把锅炉的所有高压电机全跳闸,“壮观”:机炉全跳!
回复
hiker1983
2012年04月11日 13:09:56
7楼
应该是上一级短路跳闸
回复
峡江舟工
2012年04月11日 16:04:45
8楼
区管说的事情,确实很壮观,前面朋友说的五防功能仅仅只是开关柜本柜的五防连锁,很多情况是变电所联络线对端接地刀闸或者线路末端的接地线未拆除就送电,发生这种情况相当危险。曾经看过一个操作人员违规不关断路器室柜门,直接将10kV断路器合闸,三相短路开关柜爆炸的视频,触目惊心啊
回复
geheime
2012年04月11日 16:32:16
9楼
一般进线柜没设计接地开关,看这么多人回应,应该挺壮观。
围观。
回复
caochz603
2012年04月11日 16:50:44
10楼
进线侧接地闸刀在合上的位置,上端的电能送过来吗??
回复
lingxuct
2012年04月11日 18:06:35
11楼
楼上能看明白6楼说的吗?
回复

相关推荐

APP内打开