管道井的问题
sunny417
sunny417 Lv.2
2004年03月24日 16:19:22
只看楼主

请问有净面积为340*290的管道井?这样的话管道好像放不下呀?还有请问管道距离墙壁有何要求呢,管之间的距离呢?非常感谢

请问有净面积为340*290的管道井?这样的话管道好像放不下呀?
还有请问管道距离墙壁有何要求呢,管之间的距离呢?
非常感谢
免费打赏
1969yfj
2004年03月24日 16:41:38
2楼
一根上水一根下水没问题
回复
sunny417
2004年03月24日 16:46:47
3楼
不过要分流,是两个下水,一个上水呀!
还有请大侠赐教一下间距的问题,不慎感激,谢谢
回复
碧水
2004年03月24日 17:18:34
4楼
可能不行,看你多大的管了。DN110的管中间距为209,DN160的管中间距为289。
回复
zzg1880
2004年03月24日 17:55:56
5楼
井的大小是根据需要设置的,为什么设计那么小的井呢?是没地方?
回复
sunny417
2004年03月24日 19:24:41
6楼
现在莫名其妙,哎呀,我怀疑他不是管道井,是不是就是单纯的通风井呢?
各位大侠有何见解?谢谢
回复
sailorcwx
2004年03月24日 19:39:08
7楼
排水放井里,给水摆出来
回复
sailorcwx
2004年03月24日 19:40:28
8楼
你没有和建筑协调么?
回去狠狠的批建筑一顿!
回复
1969yfj
2004年03月24日 20:33:38
9楼
两个下水的间距一般180即可,以确保一根出屋面,而且配件合适
回复
sunny417
2004年03月25日 00:57:56
10楼
两个下水的间距一般180即可,以确保一根出屋面
这是什么意思?难道只有一个伸顶通气吗?不是都要通气的吗?
谢谢
回复
sunny417
2004年03月25日 00:59:27
11楼
还有这个卫生间是暗室,我越来越觉得这是通风井了?
不知各位大侠有何高见?
谢谢
回复

相关推荐