消火栓设置的一个实例,大家看看!
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2006年10月18日 21:51:21
只看楼主

项目概况:6层商住楼带地下室。一层为商铺,二至六层为住宅。市政水压力为3公斤。原设计图纸为:地下室和一层商铺以及每层楼梯平台做消火栓系统,消防供水为直接市政供水。同时消防立管与屋顶生活水箱连接。(也不知道设计的有没有问题)。后来甲方自己做了如下变更:取消每层楼梯平台消火栓(当然与屋顶水箱的连接也没有了)。疑问:取消每层的消火栓是否可以;市政水压直接供地下室和一层商铺的几个消火栓压力是否达到要求?消火栓充实水柱能有多少?

2006年10月19日 03:09:11
2楼
按道理设计也有问题,如果下面设了,上面也应该设,如果下面的商铺符合规范商业网点的要求,地下室是小于500平米的空间,无可燃物,应该可以不设。
回复
jiwenbo_jim
2006年10月19日 10:19:39
3楼

同意楼上
回复
huhu8107
2006年10月19日 10:26:34
4楼
当看消防立管与屋顶生活水箱连接就有问题,因为规范已经明确规定消防和生活应该分开设置。
消火栓能不能取消,同意老王的看法!
回复
guolei2002
2006年10月19日 21:09:30
5楼

原图纸楼梯间设置了消火栓,但被甲方取消,是否达不到消防要求,还有就是3公斤的市政压力能否满足消火栓所需要压力(无增压稳压设备)请老王及大家指点!
回复
baiyun1106_2004
2006年10月20日 10:38:39
6楼
3公斤的市政压力可以满足压力
回复
cchan924
2006年10月20日 10:46:56
7楼
应该水压是够的,一般栓口能有1.7公斤压力就行了
一层市政压力应该够了
回复
guolei2002
2006年10月21日 15:55:16
8楼

每层楼梯不做消火栓能不能通过消防验收(图纸是做的)
回复
老谭
2006年10月22日 14:07:26
9楼
最好询问当地消防局,我这里就要求:首层设小商铺,五层及五层以上的住宅要设室内消火栓,比规范严.
回复
ah-wangjun
2006年10月22日 18:12:01
10楼


1、不知道你的底层商铺是什么样的?如果满足商业网点的要求(见新建规或是高规里面关于商业网点的说明),地下室无可燃物和无经常性人员,可以按照普通小于7层的普通住宅不设置消火栓系统,但是如果考虑设置了,则要求每层设置。
2、一般来说是满足不了要求的,按最少2.8米一层计算,大概到六层处消火栓的标高在15米,满足7米充实水柱大概要求15米,这样就已经3kg了,但是市政水接消火栓用需要加防污隔断阀,这个东西损失大概是7米(说明上写小于7米的都是假的),加上水头损失,所以是不够的。
3、一般市政压力是不可能保证3kg的,也就是说水厂不可能给你3kg压力的承诺。
回复
guolei2002
2006年10月23日 19:37:15
11楼
谢老王指点!如果消火栓立管和屋顶水箱连接起来,屋顶水箱和最高处消火栓高差约3米呢?
回复