如题。 另外,一般讲的当电压偏高或偏低时,调整分接头。这里的电压是指高压侧的还是低压侧的? 电压偏低时,分接头应该往哪个方向调?. 请高人指点!谢谢!
如题。
另外,一般讲的当电压偏高或偏低时,调整分接头。这里的电压是指高压侧的还是低压侧的?
电压偏低时,分接头应该往哪个方向调?.
请高人指点!谢谢!
22楼
呵,高人!220当然你想调高压、调低压都可以了,但对于10/0.4的配电变,你调一个低压试试看。。
回复
23楼
不好意思,记错了,高压线圈确实在外面。
回复
24楼
呵,低压在外的也有的是,要看是哪个类型的变压器。。
回复
25楼
分接头最好请供电局的人调,自己不允许调,主要调节不到位,容易烧坏变压器.
这种变压器是把高压变低压,变比是固定的,所以只能调节进线端.
如果把低压边高压,就要在低压端调了
回复
26楼
回复
27楼
<进网作业电工技术>中提到"高往高调,低往低调",
即:用户电压偏高了,分接开关往高挡位调,如+5%或10.5KV;
用户电压偏低了,分接开关往低挡位调,如-5%或9.5KV;
回复
28楼
[引用] 2006-10-19 10:41:40.0 第11楼一个简单的问题怎么会搞出这么多复杂的事情?楼主好象在别的地方也发过一样的帖子?
分接设置在高压侧是因为高压侧电压高,匝数多,电流小,设置分接比较容易。。
低压电压偏低时应将高压分接向下调。(这事怎么会涉及到供电局?搞不明白)
对,电压偏低是指低压侧,应将分接开关向下调,以减小变比,从而提高低压侧电压.
回复
29楼
基本上了解了,谢谢各位!
回复
30楼
高压侧电压高的话低压肯定高,分接开关是调整接入一次侧的线圈的匝数来改变电压的,
二次侧电压高,往高调,二次侧电压低,往低调。
回复
31楼
二次侧电流大,导线截面大,那么分接开关的结构和体积将很大,制造安装均较在一次因难.
回复