如题。 另外,一般讲的当电压偏高或偏低时,调整分接头。这里的电压是指高压侧的还是低压侧的? 电压偏低时,分接头应该往哪个方向调?. 请高人指点!谢谢!
如题。
另外,一般讲的当电压偏高或偏低时,调整分接头。这里的电压是指高压侧的还是低压侧的?
电压偏低时,分接头应该往哪个方向调?.
请高人指点!谢谢!
2楼
调节设在高压侧不是你能改变的,本来就设计好的,电压高低是指低压侧的电压,有420,400,380三档吧,当然不一样的变压器也许不同,调压是不能自己调的,要电业局才可以吧.
回复
3楼
调整分接头调整的是高低压侧的线圈匝数比,从而调节电压,
变压器(配电)高压侧是输电网的电压,电压偏低应该指的是低压侧的吧
回复
4楼
1高压侧线径小,容易实现.
2.调到较高百分比.
回复
5楼
分接头最好请供电局的人调,自己不允许调,主要调节不到位,容易烧坏变压器.
这种变压器是把高压变低压,变比是固定的,所以只能调节进线端.
如果把低压边高压,就要在低压端调了.
回复
6楼
变压器调压是通过高压侧线圈接入匝数来调节的,电压偏低是指一次高压侧电压,应该升档。
回复
7楼
由于电网电压可以比额定电压的高或低5% 所以变压器都会设置分接开关使变压器能得到理想的一次电压
分接开关的原理正如3楼所说 就是调节一、二次的线圈匝数比
回到正题 我想是因为高压侧的线圈在外 低压侧的线圈在内 而分接开关在外容易调节的原因把
所以分接开关在高压侧
另外:由于高压侧对绝缘的要求比较高 所以高压线圈在外 低压线圈在内
(以上仅为个人观点 不知道是否正确)
回复
8楼
支持
回复
9楼
变压器的高压侧电流比低压侧电流小很多,开关成本低,所以在高压侧调.这方面的工作只有供电网的人才有权改动..
回复
10楼
在于产权,谁的变压器谁动.
回复
11楼
一个简单的问题怎么会搞出这么多复杂的事情?楼主好象在别的地方也发过一样的帖子?
分接设置在高压侧是因为高压侧电压高,匝数多,电流小,设置分接比较容易。。
低压电压偏低时应将高压分接向下调。(这事怎么会涉及到供电局?搞不明白)
6楼的升档是什么意思?如果再往高了调,输出电压不是更低了?
回复