自动喷淋
skyharw
skyharw Lv.2
2004年03月22日 20:27:24
只看楼主

各位兄弟请教一下自动喷淋系统的末段放水装置上压力表在控制阀前面还是在后面的,试水阀是不是要装?高层建筑每层只有2个喷头的是否要装末端放水装置,规范里好象只装放水阀就行了。一个18层的高层住宅电梯前室是不是必须要设自喷?谢谢!

各位兄弟请教一下
自动喷淋系统的末段放水装置上压力表在控制阀前面还是在后面的,试水阀是不是要装?
高层建筑每层只有2个喷头的是否要装末端放水装置,规范里好象只装放水阀就行了。
一个18层的高层住宅电梯前室是不是必须要设自喷?
谢谢!
免费打赏
yaaaa
2004年03月22日 21:29:21
2楼
压力表按照规范应该设置在阀后面,不会错的。因为测量的是一个喷头开放时的压力。
回复
mmjiangli
2004年04月02日 15:06:32
3楼
不管几层住宅只需设消火栓。电梯前室必须设消火栓。
回复
mmjiangli
2004年04月02日 15:07:15
4楼
一般设双栓
回复
xufengchina
2004年04月02日 15:37:42
5楼
请问试水阀的安装位置是?
回复
sorry222
2004年04月02日 21:19:57
6楼
1,
回复
sorry222
2004年04月02日 21:19:58
7楼
1,
回复
sorry222
2004年04月02日 21:29:21
8楼
1)前后没有硬性规定,喷洒规范示意图是压力表在后边,2003技术措施和规范示意的相反。
2)规范是这样规定的。报警阀最不利点应该设泻水装置,包括压力表 截止阀 开式接水口等,而每层有最不利点只要求有试水阀,以便接入放水装置。
3)高层住宅(不管多高)不代表是高级住宅,普通住宅就没规定必须设喷洒。
回复
xiaoxiao
2004年04月02日 21:40:22
9楼
试水阀的安装位置:每一层的最不利点出.
回复
伯大哥
2004年04月03日 09:24:49
10楼
压力表前后都设阀门;每个给水区的最不利层的试水阀才要装压力表。
回复
zhoucarl
2004年04月03日 12:11:43
11楼
试水阀的安装位置是报警阀组的最不利点,每层的最不利点安装泻水装置